现在一般车库的通风和排烟共用一套系统,大家讨论一下其控制,及风量、风机、风口如何确定。还有水泵房。变配电房通风是否可以和车库通风共用。储油间风机一定要用防爆风机吗?
现在一般车库的通风和排烟共用一套系统,大家讨论一下其控制,及风量、风机、风口如何确定。
还有水泵房。变配电房通风是否可以和车库通风共用。储油间风机一定要用防爆风机吗?
12楼
风机用在什么地方?????柴油发电机房吗????储油间应该用防瀑风机。
回复
13楼
哈哈谢谢未知数兄弟!!!辛苦你啦!!!!
回复
14楼
谢谢各位,我现在学到了很多,我经常到网易来差资料呢,现在我做工厂项目比较多了,如果小弟以后遇到疑难杂症还希望各位多多帮忙
回复
15楼
我是新手!请问你们所谓的风口30m要求,是不是说风口间距控制在30m之内。排风和排烟一样吗?
回复
16楼
车库排风与排烟合用排风机和送风机,风量根据防烟分区调整,目的是让排烟量与排风量满足双速风机的要求,这样就能合用风机,送风量作为补风量也能满足规范要求;风机房外排风管与排烟管分设,分支处在排风管初设70c防火阀,火灾时关闭排风管,打开排烟口,送风管共用。
回复
17楼
通风技术讨论群90914787,欢迎精英加入
回复