验收规范上为何规定 卫生间给水管道不能 走地面?
longmangxl
longmangxl Lv.2
2007年02月03日 23:39:18
只看楼主

如题!卫生间的给水管道很多都走地面,我们做监理的,容许他这样做么?

如题!
卫生间的给水管道很多都走地面,我们做监理的,容许他这样做么?
空01
2007年02月05日 10:55:09
2楼
为什么不允许!?可以的,做好水压试验,做好隐查验就行了。但最好如果有地方的话沿墙壁走更好些
回复
donggua251
2007年02月06日 14:33:16
3楼
同意楼上意见,但尽量不要走地面,走地面的话就要做好试压和密封

回复
alian226
2007年02月06日 20:19:50
4楼
有规定不能走吗?至少我是找不到依据说不能走,现有很多装修工程的水管都是走地面找平层的,为什么不行呢?
回复
waj
2007年02月07日 09:22:53
5楼
可走找平层,不能走结构层.
回复
changfuch
2008年08月28日 19:02:17
6楼
现有很多装修工程的水管都是走地面找平层
回复
luoshuman
2008年08月28日 20:52:59
7楼
给水管不能在卧室的地面内暗敷设,卫生间还是可以在找平层内敷设的,要做好水压试验,和隐检资料;
回复
luoshuman
2008年08月28日 20:54:26
8楼
给水管不能在卧室的地面内暗敷设,卫生间还是可以在找平层内敷设的,要做好水压试验,和隐检资料;
回复
liu_ly
2008年09月03日 21:24:37
9楼
给水管基本上指卫生间的。
一般沿墙敷设,再有就是在地面上走了,在防水层上面找坡层内。
很正常,隐蔽前要试好压啊
回复

相关推荐

APP内打开