【纠结】这台发电机还可以拖动多大功率的设备?
电气何求
2012年08月21日 19:33:35
只看楼主

单位有一台450KVA,额定功率360KW的发电机,从图纸上看已有消防泵、排烟风机、信息机房等332KW的负载,现在还要接入100多KW的设备。 本人觉得有点超出发电机的功率,因为发电机的总开关为630A的供消防设备的一路的开关为400A的,如果100多KW的负载功率接入的话最小也要200A的电流,这样就消防设备和设想接入的100多KW的设备就有600A的电流。这样的话信息机房,排烟风机等等设备加上的话就大大超出发电机的总开关为630A的电流,这630A的开关一定会跳闸,但发电机配电柜上,备用的开关还有一个400A和一个160A的开关,本来想把这100多KW的设备接在400A的这备用开关上,可接入的话总的设备功率和电流都大大超出发电机的额定功率。因为发电机所拖动的设备在应急时是全部要用电的纠结。

发电机配电柜图纸.jpg

免费打赏
wanping120
2012年08月25日 11:33:06
32楼
450*0.8=360 兄弟
回复
wanping120
2012年08月25日 11:38:47
33楼
我看不清图纸,我认为消防泵与其它用电设备是联锁的,所以不会超载的
回复
zhenrar
2012年08月25日 13:21:33
34楼
确实超功率了 进来学习下
回复
tychsh
2012年08月25日 22:02:10
35楼
360是个节点,超过了发电机拖动就出问题,不仅仅是630A的空开跳闸那么简单。要加100的负荷就增大发电机好了,或者两台个行其事。你的应急也太大了吧?别把餐饮商铺的搞进来。
回复
tb977618880
2012年08月26日 08:39:20
36楼
回复
zch0215
2012年08月26日 10:54:12
37楼
消防电源是非电源设备,如果发生火灾其他设备供电被切断,只保留消防设备、应急等通道电源,应考虑切非电源的负荷总体进行则算,然后再接入。
回复
电气何求
2012年08月26日 15:49:07
38楼

谢谢@想了解EPS请介绍介绍。
回复
电气何求
2012年08月26日 16:03:33
39楼

就是这样的,平时还有二台1250KW的变压器市电供电,二路市电同时使用,如一路市电失电,就通过母联开关切换到另一路上,市电全部失电时,就要用发电机,发电机后面所带动的设备并不包括照明、空调、和动力电,所以应急时发电机后面的设备就是需要全部有电。
回复
zjh1088
2012年08月26日 21:15:07
40楼
消防负荷平时(正常电源故障)不考虑运行,当火灾时,切除非消防的重要负荷,仅保证消防设备用电。
回复
nokia0102
2012年08月27日 08:47:52
41楼


先确定消防负荷是否属于一级负荷中的特别重要负荷?如果不是而只是一级负荷的话,你们两路市电如果已经属于双重电源,已经可以满足要求。 那样的话发电机只保证特别重要负荷
回复