【纠结】这台发电机还可以拖动多大功率的设备?
电气何求
2012年08月21日 19:33:35
只看楼主

单位有一台450KVA,额定功率360KW的发电机,从图纸上看已有消防泵、排烟风机、信息机房等332KW的负载,现在还要接入100多KW的设备。 本人觉得有点超出发电机的功率,因为发电机的总开关为630A的供消防设备的一路的开关为400A的,如果100多KW的负载功率接入的话最小也要200A的电流,这样就消防设备和设想接入的100多KW的设备就有600A的电流。这样的话信息机房,排烟风机等等设备加上的话就大大超出发电机的总开关为630A的电流,这630A的开关一定会跳闸,但发电机配电柜上,备用的开关还有一个400A和一个160A的开关,本来想把这100多KW的设备接在400A的这备用开关上,可接入的话总的设备功率和电流都大大超出发电机的额定功率。因为发电机所拖动的设备在应急时是全部要用电的纠结。

发电机配电柜图纸.jpg

免费打赏
tao37
2012年08月27日 11:55:59
42楼
估计他们那边没有上UPS上了的话应该保证在线2小时
回复
xiao09xiao
2012年08月27日 14:53:53
43楼


威武~~

除了赞同你的观点之外,另外我想说:如果如LZ所言,全部都得投用!没得商量!那就意味着同时系数等于1咯!OK,那接下来我就给你一个肯定的回复吧:毫无疑问,新增的这100多KW的设备不可以加入原发电机的供电系统!
如果你坚持要加而又不变原发电机,则:
1)你就等着跳闸所有消防设备无法投入的结果
2)或者说你不让它跳闸的话,你就等着这发电机冒烟好了!
没有之三!也没有任何侥幸可期待!400多KVA的发电机,不会因你是孙悟空它就给你发出600多KVA的电给你用!省点吧!!

当然,如果非要这么多设备都投用,也不是不可以,新增一个略小的发电机吧!(别刚够用就行了,不要半年后你又想加什么设备又不够用了,所以我建议你加大些,以备以后增容所用!)
回复
kong306
2012年08月27日 16:01:18
44楼

回复
babyfish1220
2012年08月27日 17:26:31
45楼
1.400多KVA的发电机,考虑机器的效率,传动部分的效率,还有发电机要留10%余量,360KW是正常的;
2.既然2路进线还设发电机,说明还是蛮重视消防负荷(本身就很重要),所以即使不超,也不建议将信息机房备用电源接至发电机
3.发电机的启动时间一般在10S左右,而信息系统计算机类负荷对供电的连续要求很高,在毫秒级,所以建议使用在线式UPS(根据需要持续时间选择相应容量电池),可以保证供电的连续性,EPS一般使用在消防备用电源场合,适合带感性负载,不建议作为信息机房的备用电源,而且UPS电源的纯净度和稳定性要好于EPS
希望对LZ有帮助,欢迎讨论
回复
电气何求
2012年08月27日 19:44:13
46楼

双击图纸后,可通过鼠标滚轮放大图纸。
回复
电气何求
2012年08月27日 19:52:38
47楼

当然有UPS电源,不过这UPS支持不了2-3小时,所以有发电机备用,我只能再说一次信息机房的的是不能失电,因为非常重要,因为这发电机是为信息机房配的,后来再加入消防设备的。
回复
zylcoo
2012年08月28日 10:19:40
48楼
应该分三个方面去考虑:
1。火警,市电未断电,那么只有消防负荷;
2。无火警,市电断电,那么无消防负荷;
3。火警而且市电断电,那么考虑特别重要负荷+消防负荷。另外空调排烟只考虑两个防火分区同时着火,而不考虑超过2个防火分区全部同时着火状况。消防电负荷也考虑2个防火分区同时用电。
由于消防负荷不需要全部启动,因此楼主需要自己计算清楚,不是很模糊的说全部需要投用这么简单。
回复
xuzhxx
2012年08月28日 10:45:38
49楼
感觉负荷硬加上去肯定不行,不过合理分配一些消防等平时不用的负荷,消防时候切除平时用电设备,二者,360/450=0.8..可以增加无功补偿量。这样可以适当提高有功功率的输出也是一种方法。个人意见
回复
iamlxc
2012年08月28日 13:29:05
50楼
柴油发电机组的电球的标准功率因素是0.8,所以450*0.8=360KW是没有错的。听你这么一说,肯定是不行的。不过动电机组控制器一般都有过流或过载保护的,按你这么说,是带不了这么大的,要么被保护停机,要么发动机焖机,最严重烧电不球。
回复
laohuang168
2012年08月28日 15:22:10
51楼
撤消发电机组吧!
本来就已经是双回路供电了,完全失电的可能已经很低了,现在为了保险,加了第三个电源。结果无数的“重要的,绝对不能失电”的负荷都想加到这个“保险”上来!须知发电机组不象市电供电,它的负载能力相当有限。而在楼主那里,“重要负荷”似乎是无限的!所以,为了“公平”起见,撤了发电机吧!
否则,----增加一台发电机组吧!!!!
回复