对审图意见的讨论
wsd555555
wsd555555 Lv.4
2007年02月03日 16:52:06
只看楼主

设计中未按GB 50015-2003<<建筑给水排水设计规范>>第5.4.5条说明“燃气热水器、电热水器必须带有保证使用安全的装置,严禁在浴室内安装直接排气式燃气热水器”等内容,被提出违反强规。各位水友认为如何?

设计中未按GB 50015-2003<<建筑给水排水设计规范>>第5.4.5条说明“燃气热水器、电热水器必须带有保证使用安全的装置,严禁在浴室内安装直接排气式燃气热水器”等内容,被提出违反强规。各位水友认为如何?
免费打赏
xfd831
2007年02月05日 00:44:09
2楼
这条应该要遵守的,你有什么疑问么?
回复
wenhao
2007年02月05日 18:39:44
3楼
提出这条的人,说明他对规范的理解十分机械化。你随便到商场拿本产品说明书给他,看看哪个产品没有那些保护的。
就等于马桶还要我们设计水封一样道理。
回复
responsibility
2007年02月06日 22:52:28
4楼
关于这点,是针对电气专业提出的,
电气专业要保证该热水器可靠接地。
这点应该是在电气专业审查意见上的,找电气专业回复。
回复
水灾
2007年02月07日 01:11:19
5楼
没品的审图人才会总提“设计说明中缺这个,缺那个的”,咱们把规范所有的强条强标都写成设计说明,那就不缺了。分配比例那么低还总要求搞的那么详细,又想马儿跑又想马儿不吃草。
回复
xfd831
2007年02月07日 02:01:37
6楼
对于这点,我在想,是不是楼主在浴室内设计燃气热水器?
回复
jinhui020222205
2007年02月07日 12:41:24
7楼


根据楼主的意思,应该就是这样,请楼主来具体说明下。
回复
aq1101
2007年02月07日 14:06:45
8楼
不知道指的具体是什么
不好说
回复
wsd555555
2007年02月13日 09:23:37
9楼
图中根本就没涉及到热水器的内容,只是审图的非要加上,且提违反强条。其实这点应该是产品的问题或电气接地问题。