再来一个愚蠢的问题:怎样改造烂消防系统 ^_^
bluejay
bluejay Lv.2
2007年02月03日 13:31:30
只看楼主

原生活水塔,因工程只完成一半,便改为消防水塔。应怎样怎样改造?--------------按原设计出租方整个厂区的消防系统配备有消防水池和水泵,后来工程只做了一半,就是图中的两栋厂房,便决定将其出租给我公司。出租方为能通过消防验收,就将南楼的生产生活水池改成消防水池用。按照消防保险公司 FM Global 的要求,我方在签约保险之前,必须对这个烂消防系统进行整改。我只知道大概的整改方案,比如建造消防水池和泵房,把南楼顶水池该回生活生产水池。但是,户外消防栓直接连接的厂内管网是否也要并入新消防系统?如果是,那么生产生活用水必须另建一个管网了?

原生活水塔,因工程只完成一半,便改为消防水塔。应怎样怎样改造?--------------

按原设计出租方整个厂区的消防系统配备有消防水池和水泵,后来工程只做了一半,就是图中的两栋厂房,便决定将其出租给我公司。2007年02月06日 08:44:59
12楼
信息基本上在这里了,图片很重要。只是要先保存到硬盘再打开,效果才好。
回复
cxh_0722
2007年02月06日 09:41:10
13楼
不明白要问什么
回复
ah-wangjun
2007年02月06日 11:15:40
14楼

不要以为大家都看不见你的图,你画的这个东西根本就不是给排水专业人出的图,说明不了任何问题,所以大家也帮不上你的忙,还是找个专业人士虚心的请教一下。
回复
bluejay
2007年02月06日 18:30:11
15楼
斑竹同志,明白你的意思。但作为一张示意图,八九成意思能表达出来不?
回复
he-jian0816
2007年02月06日 21:00:31
16楼
汗死
回复
碧水
2007年02月06日 22:52:17
17楼
fm对防火要求很严的,建议LZ找专业人士帮忙吧,坛子里很多大侠呢,呵呵
回复
floaneu
2007年02月07日 09:53:04
18楼
问题不清晰,我看还是根据规范该怎么该就怎么该,呵呵
回复
wenhao
2007年02月07日 12:55:03
19楼
室外生活/生产,消防管网可以合用。
回复
hahayu00
2007年02月07日 16:08:23
20楼


是啊~
消防系统的方案变更要重新设计,然后消防支队(or大队)审核的
应该不是你想怎么变都可以的啊~
消防的事情还是谨慎为好啊
回复
zjw1316189
2007年02月07日 16:24:28
21楼


室外管网生产生活和消防是可以共用的,只是要考虑管材、压力、、流量、接口等问题。
回复