原生活水塔,因工程只完成一半,便改为消防水塔。应怎样怎样改造?--------------按原设计出租方整个厂区的消防系统配备有消防水池和水泵,后来工程只做了一半,就是图中的两栋厂房,便决定将其出租给我公司。出租方为能通过消防验收,就将南楼的生产生活水池改成消防水池用。按照消防保险公司 FM Global 的要求,我方在签约保险之前,必须对这个烂消防系统进行整改。我只知道大概的整改方案,比如建造消防水池和泵房,把南楼顶水池该回生活生产水池。但是,户外消防栓直接连接的厂内管网是否也要并入新消防系统?如果是,那么生产生活用水必须另建一个管网了?
原生活水塔,因工程只完成一半,便改为消防水塔。应怎样怎样改造?--------------
按原设计出租方整个厂区的消防系统配备有消防水池和水泵,后来工程只做了一半,就是图中的两栋厂房,便决定将其出租给我公司。贴出来的图片效果很差,这是图片网址:
http://www2.freep.cn/Photo.php?url=photo3/0702031333539259.gif
谢谢!
回复
3楼
建议图片下载到硬盘,再打开看,效果会好不少。
回复
4楼
你不是搞给排水的,问的问题也很奇怪,你到底要搞什么?
回复
5楼
工作涉及消防,混口饭吃,没有办法。
回复
6楼
那也请把问题说清楚,如果不懂,可以先找个内行的人帮你看看。
回复
7楼
楼主的意思是想知道生活水塔跟消防用水之间的差异吗?
回复
8楼
消防系统方案性变更,应该重新设计,并重新报消防、审图公司,不然以后出事,大家都不会好过。
回复
10楼
我们正在找熟悉FM消防标准的,有相关资质的公司过来评估报价。但我想先向各位请教整改方案,大体上的我知道,细节的东西,我想知道更多,比如“户外消防栓直接连接的厂内管网是否也要并入新消防系统?如果是,那么生产生活用水必须另建一个管网了? ”
回复
11楼
奉劝搂住跟懂行的面对面交流一下,这样几条贴子讲不清楚,大家都帮不了你的
回复