请教当压缩机电流比额定值大十几安,会有哪些原因
huadi8900
huadi8900 Lv.2
2007年02月03日 13:23:06
来自于制冷技术
只看楼主
免费打赏
huadi8900
2007年02月03日 13:58:34
2楼
我先介绍一下该机组的历史:此机组是我们公司的空气源热泵和水源热泵的结合产品,前一段时间由于系统有堵造成低压过低,但没有下降到低压保护的程度,造成机组过热度太大,压缩机轴承出现问题。现在已经更换了一台新的压缩机,但运行没到一个星期就出现了电流比额定值大十几安的问题,请教各位师傅会有什么原因?
回复
峰哥
2007年02月04日 21:04:04
3楼
建议看看这个问题的讨论!
http://co.163.com/forum/content/1834_584041_1.htm
回复
lizuokongtiao
2007年02月06日 10:43:21
4楼
项三楼,
回复
zyt7612
2007年03月03日 20:23:17
5楼
原因大致有:1.冷煤数量过多;
2.冷煤中有水分;
3.末端冷负荷太大;
4.冷凝器脏了.
回复
johnwannafly
2007年03月03日 23:14:13
6楼
发表一下愚见:
首先,希望你能检查一下机组的压力是否正常,如果压力正常,那么可以从电的角度去考虑了。
从你说的这种情况,我估计还是堵的原因,系统堵,往往是由于系统内进了杂质造成,如果仅仅换了压缩机,那么我想系统内的杂质仍然存在,无论你换多少次压缩机我想都无济于事,更可怕的是,如果因为堵造成电流过大,那么最终你的压缩机电机也很可能烧毁,你说坏了的压缩机轴承出现了问题,我想压缩机油也有可能碳化,这样系统就更脏了。
下面我来解释一下为什么堵会烧毁压缩机:系统堵,一般都是堵在截流侧,堵过滤器或者毛细管或者膨胀阀,无论堵在那里,堵了之后,低压就会降低,高压升高,造成高压缩比,在高压缩比下运行,压缩机的耗功就会增加很多,其实这部分功就是用来弥补欠压缩的功,那么电流自然就会增加,电机发热就会严重,这样恶性循坏下去,如果不人为控制,即使机组有保护,最后也会频繁动作把压缩机干掉的。
回复
maxt
2007年03月04日 23:28:39
7楼
1\检查压力。高低压都要。
2、检查过滤器两端压力。是否有差值。
回复
snyfish
2007年03月05日 15:49:26
8楼
同意7楼所说,应该是压缩机过热造成的油炭化。压缩机内部磨损使电流过大的。