转换层 抗震等级《施 精讲》一处错误,大家注意下
xugang2000
xugang2000 Lv.5
2012年08月21日 11:13:50
只看楼主

《施 精讲》P397 例6.4.5,算弯矩跟剪力时,抗震等级不需按10.2.6提高一级考虑,只有构造措施施才按10.2.6提高一级。正确的解法可以参见《兰 技巧》P1189和《兰 实战》P552

《施 精讲》P397 例6.4.5,算弯矩跟剪力时,抗震等级不需按10.2.6提高一级考虑,只有构造措施施才按10.2.6提高一级。
正确的解法可以参见《兰 技巧》P1189和《兰 实战》P552
免费打赏
xugang2000
2012年08月21日 11:17:14
2楼
同时例题6.4.6也是错的,正确的题目及解答在《兰 技巧》P1189
回复
friendmy
2012年08月21日 11:19:32
3楼
这个不一定,条文说明中只说是“提高其抗震措施”,并没有否定提高抗震等级。
回复
xugang2000
2012年08月21日 12:02:33
4楼



条文说明中是“提高其抗震构造措施”
回复
yurui1978
2012年08月22日 22:56:44
5楼
此条不能简单认为兰定军对。 08年真题58题就是这样。 住建部答案、张庆芳、徐建、施岚青 都是按抗震措施调整的。
回复
xugang2000
2012年08月23日 10:27:30
6楼


我看了下,08年真题,确实是按抗震措施直接提高一级考虑的,但条文说明又明确说了,提高一级是为了提高抗震构造措施。
怎么取舍,大家有什么好建议/
回复
denver588
2012年08月25日 16:13:45
7楼
严格按规范走,不要被资料迷惑
回复
moyu132
2012年08月27日 13:43:38
8楼
应当要按提高抗震措施作答。此条高规正文中是提高抗震等级,没有说是仅构造措施。虽然条文解释是提高构造,而且说明中讲的是提高落地剪力墙,那么非落地的底部加强区也不用提高了,显然跟正文不符。而且注意高规P198最后一句话(此句话本人认为实在不妥,真要是这样应当把条文说明删掉,且不能作为考试作答的依据)
回复

相关推荐