本贴只作为“一丁”解疑的快速链接,也欢迎跟贴提出新问题,一丁尽力做答钢筋混凝土构造细化http://co.163.com/forum/content/1656_633864_0.htm#lastreply预拌混凝土质量教训之旁站积淀http://co.163.com/forum/content/1656_368986_1.htm#r5607876现场施工和监理人员应该了解一些非施工规范的主要条文http://co.163.com/forum/content/1656_311196_1.htm
本贴只作为“一丁”解疑的快速链接,也欢迎跟贴提出新问题,一丁尽力做答
钢筋混凝土构造细化http://co.163.com/forum/content/1656_633864_0.htm#lastreply
预拌混凝土质量教训之旁站积淀http://co.163.com/forum/content/1656_368986_1.htm#r5607876
现场施工和监理人员应该了解一些非施工规范的主要条文http://co.163.com/forum/content/1656_311196_1.htm
防止和减轻多层砖房裂缝的措施http://co.163.com/forum/content/1656_440810_1.htm#r5446933
监理与被监理点滴http://co.163.com/forum/content/1656_214166_1.htm#r5122483
加强综合修炼,提升监理素质http://co.163.com/forum/content/1656_368208_1.htm#r4972163
一丁监理工作心得http://co.163.com/forum/content/1656_329483_1.htm
正确运用验收标准和混凝土理论善待负小偏差的构件http://co.163.com/forum/content/1656_362198_1.htm#r4957214
钢筋焊接接头弯折度检测尺http://co.163.com/forum/content/1656_569326_1.htm#r4908408
讨论讨论楼梯平法这几页图,能用不能用?http://co.163.com/forum/content/1656_488868_1.htm
2楼
“麦沙”给我的启迪--窗周渗漏原因不在缝隙批嵌http://co.163.com/forum/content/1656_382331_1.htm
后浇带如何施工http://co.163.com/forum/content/1656_355025_1.htm
每周一题,坚持数年,必有好处http://co.163.com/forum/content/1656_303348_1.htm#r3185350
一丁构造心得(二)http://co.163.com/forum/content/1656_633864_1.htm
一丁加固改造心得 http://co.163.com/forum/content/1598_311255_1.htm
一丁创优讲义http://co.163.com/forum/content/1656_643875_1.htm
一丁构造心得(一)http://co.163.com/forum/content/233_440050_1.htm
一丁友情转载http://co.163.com/forum/content/1656_333591_1.htm
一丁营造经验——善待混凝土强度发生负小偏差的构件http://co.163.com/forum/content/1656_362198_1.htm
回复
3楼
一丁大师帮个忙解释个问题:
03g101-1图籍中关于搭接长度和验收规范中搭接长度的疑问,个人觉得存在矛盾,或许理解有误吧,直接举个例如下:
C25砼环境中,D〈=25的的HRB335纵向受拉钢筋在一.二级抗震等级,钢筋搭接接头面积百分率为50%时
1.按03g101-1图籍中34页计算的搭接长度为38d*1.4=53.2d
2.按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002中52页附录B计算纵向受拉钢筋最小搭接长度为:45d*1 .2*1.15=62d
问题既:如果按图籍下料53.2d施工,但按验收规范验收时最小搭接长度62d〉53.2d不是不合格吗?
也许我的理解有误还请帮忙解释下。
回复
4楼
9.3 钢筋的锚固
第9.3.1条 当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固长度应按下列公式计算:
普通钢筋
la=αfyd/ft (9.3.1-1)
预应力钢筋
la=αfpyd/ft (9.3.1-2)
式中
la--受拉钢筋的锚固长度;
fy、fpy--普通钢筋、预应力钢筋的抗拉强度设计值,按本规范表4.2.3-1、4.2.3-2采用;
ft--混凝土轴心抗拉强度设计值,按本规范表4.1.4采用;当混凝土强度等级高于C40时,按C40取值;
d--钢筋的公称直径;
α--钢筋的外形系数,按表9.3.1取用。
钢筋的外形系数 表9.3.1
钢筋类型 光面钢筋 带肋钢筋 刻痕钢丝 螺旋肋钢丝 三股钢绞线 七股钢绞线
α 0.16 0.14 0.19 0.13 0.16 0.17
注:
光面钢筋指HPB235级钢筋,其末端应做180°弯钩,弯后平直段长度不应小于3d,但作受压钢筋时可不做弯钩;带肋钢筋系指HRB335级、HRB400级钢筋及RRB400级余热处理钢筋。
当符合下列条件时,计算的锚固长度应进行修正:
1当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋的直径大于25mm时,其锚固长度应乘以修正系数1.1;
2HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋,其锚固长度应乘以修正系数1.25;
3当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应乘以修正系数1.1;
4当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋在锚固区的混凝土保护层厚度大于钢筋直径3倍且配有箍筋时,其锚固长度可乘以修正系数0.8;
5除构造需要的锚固长度外,当纵向受力钢筋的实际配筋面积大于其设计计算面积时,如有充分依据和可靠措施,其锚固长度可乘以设计计算面积与实际配筋面积的比值。但对有抗震设防要求及直接承受动力荷载的结构构件,不得采用此项修正。
6当采用骤然放松预应力钢筋的施工工艺时,先张法预应力钢筋的锚固长度应从距构件末端0.25ltr处开始计算,此处ltr为预应力传递长度,按本规范第6.1.9条确定。
经上述修正后的锚固长度不应小于按公式(9.3.1-1)、(9.3.1-2)计算锚固长度的0.7倍,且不应小于250mm.
回复
5楼
第9.3.3条 当计算中充分利用纵向钢筋的抗压强度时,其锚固长度不应小于本规范第9.3.1条规定的受拉锚固长度的0.7倍。
回复
6楼
第9.4.3条 同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。
钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度,凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值(图9.4.3)。
位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率:对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%;对柱类构件,不宜大于50%。当工程中确有必要增大受拉钢筋搭接接头面积百分率时,对梁类构件,不应大于50%;对板类、墙类及柱类构件,可根据实际情况放宽。
纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度应根据位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率按下列公式计算:
ll=ζla (9.4.3)
式中
ll--纵向受拉钢筋的搭接长度;
la--纵向受拉钢筋的锚固长度,按本规范第9.3.1条确定;
ζ--纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,按表9.4.3取用。
在任何情况下,纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度均不应小于300mm。
纵向受拉钢筋搭接长度修正系数 表9.4.3
纵向钢筋搭接接头面积百分率(%) ≤25 50 100
ζ 1.2 1.4 1.6
第9.4.4条 构件中的纵向受压钢筋,当采用搭接连接时,其受压搭接长度不应小于本规范第9.4.3条纵向受拉钢筋搭接长度的0.7倍,且在任何情况下不应小于200mm.
回复
7楼
《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)的规定
回复
8楼
《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》表格
回复
9楼
1、我们从上面这个表格中,可以看到,其他约束条件相同,唯有混凝土强度等级不同时,受拉钢筋抗震锚固长度随混凝土强度等级的提高而降低。
2、你的这个问题,如果采用C20混凝土,那么,laE=44×1.4=61.6d;采用C25混凝土,那么,laE=38×1.4=53.2d。
3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)的附录B将上述两种混凝土等级归并在一挡,就要大中取大,才是安全的。两者细分后,就没有矛盾。
4、要理解规范的真实意思,才能做好工程。
5、我在chinabuilding回了你的帖子,希望你自己看书,能够看懂个中道理。
工程中,学会大中取大、小中取小原则很重要。
对比要注意约束条件。
谢谢你对我的抬爱和信任。
回复
10楼
谢谢!~)~,清楚了一部分
新的疑问又来了:那验收规范是如何对C25及C35砼条件下搭接长度进行验收确定?
回复
11楼
丁一老师向你请教一个问题
1、我遇到一个设计院出的梁钢筋标注问题,设计KL梁上部筋标注为2φ18+6φ20 5/3,困惑上排筋5根是2D18+3D20,还是5D20,国家标注图集上没有这样的标注阿!
2、也是这家设计院在这个工程的部分底框柱用BKZ表示,砖混设计上将阳台挑梁用YTL表示,将挑梁端部的边梁用FL表示,查遍了砼构件代号,都没这种表示方法,是新代号吗?
3、带挑梁的外柱是按边柱还按中柱考虑
回复