电子变压器电路特性分析
hongan-ln
hongan-ln Lv.7
2007年02月02日 18:23:52
来自于变压器
只看楼主

下面是市场上经常见到的石英灯电子变压器电路图电路简单,价格低,也很实用,请大家谈谈使用中的体会。

下面是市场上经常见到的石英灯电子变压器电路图

电路简单,价格低,也很实用,请大家谈谈使用中的体会。

1170411831176.jpg

免费打赏
hongan-ln
2007年02月02日 18:26:24
2楼
请大家帮助分析一下

为什么在带负载的正常工作情况下,用示波器测试中,低频特性会出现如下的波形?
上下对称波形对于电路及输出有何影响?

回复
hongan-ln
2007年02月02日 18:30:46
3楼
请大家帮助再分析一下,

在带负载的正常工作情况下,用示波器测试,
为什么高频特性会出现如下的波形?
这是电子变压器的真正出力吗?
波形的上、下峰夹杂着的小波形应该如何理解?


回复
hongan-ln
2007年02月09日 20:02:17
4楼
怎么没人跟呢?

再提两个问题:
1、将13003更换为13009后,输出电压没变,而频率却降低了将近一半?原因在哪?
2、普通万用表能准确测量输出电压值吗?
3、在使用中想测量一下负载端的电流、电压,应该采用何种方法?
回复
gongwanni
2007年02月19日 17:36:47
5楼
将13003更换为13009后,输出电压没变,而频率却降低了将近一半?原因在13009的放大倍数低一些。
普通万用表不能准确测量输出电压值,因为高频率的不能用普通二极管整流。
在使用中想测量一下负载端的电流、电压,可参考:
http://co.163.com/forum/content/219_643142_1.htm
回复
hongan-ln
2007年02月19日 23:27:51
6楼
五楼:“将13003更换为13009后,输出电压没变,而频率却降低了将近一半?原因在13009的放大倍数低一些。”

实际测试:13003的β值为10,13009的β值为15,两者相差并不大。因此与你所讲关系不大。
回复