高层电缆的施工,太难了
elect_rock
elect_rock Lv.2
2007年02月02日 17:25:08
只看楼主

碰到个很大的难题,需要做个可行性方案已备施工:方案题目:电缆敷设施工方案1、楼高300米以上;2、竖井个别楼层不垂直;3、30层及地下室以下,需提前移交使用,工期紧张,可能无法保证所有电缆在30层以下移交前完成施工;4、后期高层塔吊可能已经拆除,无法将电缆运输至屋面;想了很多方式,都被自己否决了,最后可能就要人多力量大了,不知各位有经验的大虾,能否帮忙出出主意

碰到个很大的难题,需要做个可行性方案已备施工:
方案题目:电缆敷设施工方案

1、楼高300米以上;
2、竖井个别楼层不垂直;
3、30层及地下室以下,需提前移交使用,工期紧张,可能无法保证所有电缆在30层以下移交前完成施工;
4、后期高层塔吊可能已经拆除,无法将电缆运输至屋面;

想了很多方式,都被自己否决了,最后可能就要人多力量大了,不知各位有经验的大虾,能否帮忙出出主意
免费打赏
hbhb1116
2007年02月13日 22:35:19
12楼
实在不行,
100M电缆你组织100个人把它拖上去得了(估计这些电缆不会小于240吧?嘿嘿)。

这些安装的难题逗应该属于“一个有经验的承包商”可以预测的。
因此你现在要是安装费用超高,
甲方可是不会认可的哦呵呵。
回复
liuyouliang88
2007年02月14日 03:52:31
13楼
如果电缆在管道里,可以采用气吹法敷设,气吹法敷设一次可水平敷设2公里
回复
wbz-13
2007年02月14日 08:17:27
14楼
气吹法?好呀!俺也想学学
回复
jjsstar
2007年03月01日 08:29:41
15楼
长见识了,还能用气吹啊!
回复
jjsstar
2007年03月01日 08:34:51
16楼
关键是30层交付使用后是否影响30层以下的用户使用,要做到不影响只能将电缆盘提前放置在高层利用阻尼器由上向下敷设电缆,还有个难点就是个别楼层竖井不垂直。敷设是难度更大。本人愚见,还请大家共同探讨。
回复
yang32800
2007年07月12日 21:13:50
17楼

??
回复
chenjianli815
2007年08月07日 09:44:44
18楼
回复
tayroon
2007年09月24日 15:51:23
19楼
我在矿山搞过306米的井筒电缆附设,选用外包带钢丝的电缆,可以从下往上,也可以从上往下放,用一台卷扬机,如吨位小需采用滑轮到几次,提升速度慢一些,但扭距加大,在钢丝绳每各6米用卡子固定一个专用电缆卡,电缆卡用木制2个合起来中间是比电缆直径小一点的孔便于夹紧电缆,提升上去后即斥除卡子把卡子传到下部不断循环使用。
回复
tayroon
2007年09月24日 15:51:30
20楼
我在矿山搞过306米的井筒电缆附设,选用外包带钢丝的电缆,可以从下往上,也可以从上往下放,用一台卷扬机,如吨位小需采用滑轮到几次,提升速度慢一些,但扭距加大,在钢丝绳每各6米用卡子固定一个专用电缆卡,电缆卡用木制2个合起来中间是比电缆直径小一点的孔便于夹紧电缆,提升上去后即斥除卡子把卡子传到下部不断循环使用。
回复
hylovemm
2007年12月28日 11:08:28
21楼
30层 电缆长100多米 考虑建筑摇摆、振动造成的长度和弯曲形变的补偿。 问题真的很多啊
回复

相关推荐

APP内打开