碰到个很大的难题,需要做个可行性方案已备施工:方案题目:电缆敷设施工方案1、楼高300米以上;2、竖井个别楼层不垂直;3、30层及地下室以下,需提前移交使用,工期紧张,可能无法保证所有电缆在30层以下移交前完成施工;4、后期高层塔吊可能已经拆除,无法将电缆运输至屋面;想了很多方式,都被自己否决了,最后可能就要人多力量大了,不知各位有经验的大虾,能否帮忙出出主意

碰到个很大的难题,需要做个可行性方案已备施工:
方案题目:电缆敷设施工方案

1、楼高300米以上;
2、竖井个别楼层不垂直;
3、30层及地下室以下,需提前移交使用,工期紧张,可能无法保证所有电缆在30层以下移交前完成施工;
4、后期高层塔吊可能已经拆除,无法将电缆运输至屋面;

想了很多方式,都被自己否决了,最后可能就要人多力量大了,不知各位有经验的大虾,能否帮忙出出主意
免费打赏
xinchenxian
2008年01月13日 22:45:02
22楼
防牵引钢丝绳,用绞磨抽。细节自己要注意啊。
回复
lee1983
2008年05月09日 10:54:11
23楼
在钢丝绳每各6米用卡子固定一个专用电缆卡,电缆卡用木制2个合起来中间是比电缆直径小一点的孔便于夹紧电缆,提升上去后即斥除卡子把卡子传到下部不断循环使用。
请问钢丝绳与电缆的端部连接还是和电缆的全部或部分采用木制电缆卡连接固定。