高层电缆的施工,太难了
elect_rock
elect_rock Lv.2
2007年02月02日 17:25:08
只看楼主

碰到个很大的难题,需要做个可行性方案已备施工:方案题目:电缆敷设施工方案1、楼高300米以上;2、竖井个别楼层不垂直;3、30层及地下室以下,需提前移交使用,工期紧张,可能无法保证所有电缆在30层以下移交前完成施工;4、后期高层塔吊可能已经拆除,无法将电缆运输至屋面;想了很多方式,都被自己否决了,最后可能就要人多力量大了,不知各位有经验的大虾,能否帮忙出出主意

碰到个很大的难题,需要做个可行性方案已备施工:
方案题目:电缆敷设施工方案

1、楼高300米以上;
2、竖井个别楼层不垂直;
3、30层及地下室以下,需提前移交使用,工期紧张,可能无法保证所有电缆在30层以下移交前完成施工;
4、后期高层塔吊可能已经拆除,无法将电缆运输至屋面;

想了很多方式,都被自己否决了,最后可能就要人多力量大了,不知各位有经验的大虾,能否帮忙出出主意
免费打赏
meibaoliangg
2007年02月07日 22:09:15
2楼
非得用电缆吗?
回复
elect_rock
2007年02月12日 08:56:07
3楼

不全是电缆,还有母线2000A的,竖井里的空间很紧张,我考虑是竖井里预留电缆垂直运输洞口,但竖井排布还存在很多难点,正在深化
回复
john_kate
2007年02月12日 12:39:34
4楼
分段施工、分段验收使用?请看看土建的施组,有无可借用的条件。

母线2000A,300米,是否分段?应考虑建筑摇摆、振动造成的长度和弯曲形变的补偿。

电缆宜采用提升法、顶层下降法也可,一盘电缆按5吨计,需要结构事先核算或预留条件。但你的项目太费工了!

“竖井个别楼层不垂直”是否因结构转换层?能否利用安全疏散层存料,上下穿电缆?

一家之见,仅供参考
回复
天边一只雁
2007年02月12日 15:41:55
5楼


楼高300米??真的还是假的?300/4.2=71层?世界级啦。
回复
guolei2002
2007年02月12日 17:16:42
6楼
关注,听楼主的意思应该不是假的,可以介绍一下工程概况吗。
回复
zhichaochen
2007年02月13日 11:28:17
7楼
这个较难了,300米高楼,
我们曾做过20层的母线施工,高层塔吊以经拆了,
且电梯,楼梯都走不了,只能在竖进往上吊了,
难啊。
回复
liuxuesheng-001
2007年02月13日 13:07:26
8楼
具体说说300米,七十多层,真的假的,看来你只有考虑用人工下放的方法了。我们那时候也是19层楼,就是人工把电缆拉上的,母线是抬的,和借助电梯井上拉,费劲大啦。
我说你的什么方法都可以就看预算是不是足够了。
回复
print1982
2007年02月13日 15:01:51
9楼
30层 电缆长100多米 能用牵引机往上拉吗?过楼层时设滑轮,防止破皮, 每层2个工人辅助拉拽,防止电缆下滑,喇叭喊话,一起用力
100多米太重了
回复
qiuyubear
2007年02月13日 17:52:30
10楼
竖井空间如果够大,可以将托盘敷设成螺旋上升,电缆同托盘一起螺旋敷设。只是加长了电缆长度。否则100米电缆垂直,自己的重量就把自己拉坏了。
回复
hbhb1116
2007年02月13日 22:28:32
11楼
这样的超高层建筑供配电前期一般考虑:
1、主要采用母线供电;
2、高压进塔楼,在一定的高度另外设置配电房;
3、一定得考虑电缆、设备等的安装和以后的维护。

如果前期没考虑这些因素的话,
施工安装的时候倒还有办法凑合,
以后检修就只有哭了呵呵。

另外友情提醒:
一般这样的建筑电梯井道逗不会窄,
你是否考虑利用井道吊装电缆?
回复