工程进入收尾了,但是楼里面有一处变更,甲方要求把客厅窗户上方的混凝土中间打空,我们就把原来的混凝土打掉了,但是现在不知道怎么收口,把洞补上,想用石膏板,但又怕到时间掉下来,不知道怎么处理。。。请各位前辈帮帮忙。。令带几张现在的图片
工程进入收尾了,但是楼里面有一处变更,甲方要求把客厅窗户上方的混凝土中间打空,我们就把原来的混凝土打掉了,但是现在不知道怎么收口,把洞补上,想用石膏板,但又怕到时间掉下来,不知道怎么处理。。。请各位前辈帮帮忙。。令带几张现在的图片
12楼
吊个龙骨硅钙板不是更容易吗?
回复
13楼
这窗子上边怎么可能直接是板呢,中间是空的真是莫名其妙
聚苯板吊洞就可以,从上一层浇筑下来
回复
14楼
既然中空还要补它干啥?问问甲方需不需要装饰,否则又要拆除
回复
15楼
最好是要用 混凝土浇筑。 上面是什么 封死了。
吊顶吊掉, 也可以
回复
16楼
看图片好像是装饰过的房子!
回复
17楼
最好的方法就是你说的吊顶来解决。采用细石砼浇筑、植筋难度相当大。
回复
18楼
我感觉还是用高标号的混凝土重新浇筑,上不没法进人吗?实在不行就用板材吊柱就是,
回复
19楼
植筋、吊模、浇砼呀,还能怎么办?难道这个洞是要留着的?
回复
20楼
植筋很不现实 15D 在120厚的板上 工作量大而且施工难度大 搞得不好就是隐患 不如四周多打出一些混凝土 露出元楼板钢筋 然后重新加新钢筋焊接双层双向拉通 支摸 浇筑
回复
21楼
根据照片观察,洞不是才凿的,是预留的,我把照片放大看到里面有泡沫板的痕迹,洞高可能在35~40CM左右
本人建议在上层楼板开150*150洞,在下面你拍摄的洞里面植筋,然后清理里面的垃圾,再支模浇筑比设计强度高一个级别的膨胀混凝土,从上面150*150的洞口浇下来。。。(上面的板可能不是很厚,还是突出上楼面的)
回复