工程进入收尾了,但是楼里面有一处变更,甲方要求把客厅窗户上方的混凝土中间打空,我们就把原来的混凝土打掉了,但是现在不知道怎么收口,把洞补上,想用石膏板,但又怕到时间掉下来,不知道怎么处理。。。请各位前辈帮帮忙。。令带几张现在的图片
工程进入收尾了,但是楼里面有一处变更,甲方要求把客厅窗户上方的混凝土中间打空,我们就把原来的混凝土打掉了,但是现在不知道怎么收口,把洞补上,想用石膏板,但又怕到时间掉下来,不知道怎么处理。。。请各位前辈帮帮忙。。令带几张现在的图片
2楼
你是给楼板打洞?为什么要打洞呢?第三张照片什么意思?吊模板重新浇筑混凝土。
回复
3楼
第三张照片是上传错了,不好意思,,就前两张是的。。
为什么要打洞,是因为甲方给的变更,要求窗台上面那块是中空的,所以才把那地方开洞,但是现在不知道怎么把洞给补上。
如果再重新吊模浇筑混凝土会不会太麻烦呢,,毕竟只有两三个洞。
回复
4楼
还有就是如果用吊模的话,,怎样保证新浇筑的楼板和原来的楼板之间的连接,主要不知道这个怎么处理,大哥给帮帮忙。。
回复
5楼
还有就是要吊模,,也不知道怎么吊呀
回复
6楼
先弹线 扩大打出钢筋 接头打毛 钢筋不足处植筋,然后从底部支模浇筑就行了
回复
7楼
植筋,吊模,高一号混凝土
回复
8楼
嗯,挺有道理的。。。谢谢。。
回复
9楼
嗯,,挺有道理的。。谢谢咯。。。
回复
10楼
但是不知道从哪个地方浇筑进去混凝土呀。。。现在问题是就这一个洞,其他地方都做好了,没办法往里面浇筑混凝土呀??????
回复
11楼
现在就是用这种方法的话不知道怎么吊完模之后,,不知道怎么往里面浇筑混凝土呀。。。上边和两边都是封好了的,,,再吊上模之后不知道从哪个地方浇筑混凝土呀,,,不好灌进去呀、、、求帮助呀。。。急,,急、、、
回复