第一次做五星级酒店的中央空调项目,这个项目在重庆,看了这家业主在前两个酒店的中央空调设计图纸,发现都是用的二管制的风机盘管,但是有次在书上看见过五星级酒店要用四管制的风机盘管,请有经验的大侠解答下。
第一次做五星级酒店的中央空调项目,这个项目在重庆,看了这家业主在前两个酒店的中央空调设计图纸,发现都是用的二管制的风机盘管,但是有次在书上看见过五星级酒店要用四管制的风机盘管,请有经验的大侠解答下。
2楼
无人留言。在线等解答。
回复
3楼
五星级酒店不一定非要四管制风机盘管。主要要看酒店空调系统的分区情况(有无内、外区之分),是否同一个季节(时间)存在既要供冷又要供热的情况等,如果都是肯定的回答,那可能就要用四管制的,否则可用两管制的。 仅供参考。
回复
4楼
按实际情况来,一般客房都是用四管制,其他区域看实际要求。
回复
5楼
看酒店管理公司要求,一般国际品牌酒店管理公司要求做四管。
但实际施工情况来看四管制一般没有什么实际的使用意义。
回复
6楼
要看实际需求,实际当中几乎用不着,浪费
回复
7楼
本人很有感触,要求高的地方确实需要四管制。特别是在过渡季节,四管制很有必要。我很后悔当初没有把风机排管做成四管制,到过渡季节就有人找我投诉,有的没嫌温度高,有的嫌温度低,每当此时,心想有个四管制多好啊,虽然能耗增加,但不会有人找我投诉啊。
回复
8楼
这个应该向业主了解清楚需求,如果都没有同时制冷采暖的,没有必要了。且要从专业的角度给业主讲明两管制和四管制的优缺点,只要在设计前沟通清楚,以后才不会有人找你投诉了。
回复
9楼
想看看四管制图纸
回复