施工单位,在地下室浇筑施工中,已经浇筑完成两道施工缝,出现的施工缝位置蜂窝较严重,沿周长方向都在60%以上。问题: 1,产生以上情况的原因? 2,这种情况,对于防渗的影响? 我们也分析了一些原因: 1,施工中振捣不到位 2,模板支护强度不好 3,混凝土塌落度过大,然后有过振现象,产生离析 4,模板与已完成混凝土之间缝隙过大。 但是就以上原因还是不好解释,会有这么大的蜂窝量
施工单位,在地下室浇筑施工中,已经浇筑完成两道施工缝,出现的施工缝位置蜂窝较严重,沿周长方向都在60%以上。
问题:
1,产生以上情况的原因?
2,这种情况,对于防渗的影响?
我们也分析了一些原因:
1,施工中振捣不到位
2,模板支护强度不好
3,混凝土塌落度过大,然后有过振现象,产生离析
4,模板与已完成混凝土之间缝隙过大。
但是就以上原因还是不好解释,会有这么大的蜂窝量
12楼
漏浆严重,振捣不到位。
回复
13楼
这问题严重哦 工程质量太差了
回复
14楼
(1、漏浆相当严重
2、模板的质量有点差
3、从图一振捣不密实。
4、最重要的一点就是:下层表面可能没有清理干净)楼主总结的很对,不过还是你们管理的问题啊 ,管理不到位,
回复
15楼
回复
16楼
已经很明显了,露浆,模板问题
回复
17楼
谢谢,以上各位,后来将模板拆完,漏浆是主要问题,大面积的,局部振捣不合格。施工管理存在严重的问题。
回复
18楼
漏浆是主要问题,大面积的,局部振捣不合格。施工管理存在严重的问题。
回复
19楼
给大家发上第二次经过改进的模板等工序,浇筑前的过程及其完成工作图片。也是我们管理工作不到位,出现以上问题,对施工单位进行处罚后,一同协助施工单位进行改进的,过程施工图片 。望大家给与提供意见与建议。谢谢!(浇筑完成,拆模后的图片,会发上来的)
回复
20楼
1:模板下部没处理好,漏浆相当严重,应当在模板下部贴上止水胶带。
2:砼浇筑前,模板内应当清扫干净。
3:浇筑前,砼面应当清除表面浮石,用水冲洗干净,用水泥砂浆铺设2cm。
4:应当分层浇筑,第层不的大于1.5米,并且不得大于振捣棒的有效长度的2倍
回复