【求分析】施工缝浇筑蜂窝严重,沿周长方向60%以上
duan0813
duan0813 Lv.3
2012年08月20日 11:47:23
来自于砖混结构
只看楼主

施工单位,在地下室浇筑施工中,已经浇筑完成两道施工缝,出现的施工缝位置蜂窝较严重,沿周长方向都在60%以上。问题: 1,产生以上情况的原因? 2,这种情况,对于防渗的影响? 我们也分析了一些原因: 1,施工中振捣不到位 2,模板支护强度不好 3,混凝土塌落度过大,然后有过振现象,产生离析 4,模板与已完成混凝土之间缝隙过大。 但是就以上原因还是不好解释,会有这么大的蜂窝量

施工单位,在地下室浇筑施工中,已经浇筑完成两道施工缝,出现的施工缝位置蜂窝较严重,沿周长方向都在60%以上。
问题:
1,产生以上情况的原因?
2,这种情况,对于防渗的影响?
我们也分析了一些原因:
1,施工中振捣不到位
2,模板支护强度不好
3,混凝土塌落度过大,然后有过振现象,产生离析
4,模板与已完成混凝土之间缝隙过大。
但是就以上原因还是不好解释,会有这么大的蜂窝量
免费打赏
zhoukai22092
2012年08月20日 22:24:03
2楼
楼主发几张图片上来,大家才好实际分析咯
回复
duan0813
2012年08月21日 16:44:35
3楼
对不起,昨天忘记发照片了,现在发一下。
回复
结构老卢
2012年08月21日 16:51:41
4楼
漏浆比较严重
回复
姻花易冷
2012年08月22日 09:59:47
5楼
我感觉是模版的问题吧 露浆比较严重
回复
yxw531
2012年08月22日 10:44:41
6楼
施工单位管理不到位。
回复
阿土怕瓦落地
2012年08月22日 10:50:32
7楼
振捣不密实,下部更需处理
回复
q1529742418
2012年08月22日 10:59:11
8楼
1、漏浆相当严重
2、模板的质量有点差
3、从图一振捣不密实。
4、最重要的一点就是:下层表面可能没有清理干净
回复
llqwo
2012年08月22日 11:43:19
9楼
模板不严密,跑浆严重!
回复
无间道
2012年08月22日 14:07:25
10楼
我资料中关于混凝土质量通病的专业论文,上面有详细的概念介绍以及预防和处理的具体措施。
回复
zh20080420538
2012年08月22日 14:30:16
11楼
模板没支好,漏了浆
回复