一.结构布置 1。柱网选择: 1)与建筑配合确定柱网尺寸,适宜柱距。 2)平面对齐,立面连续。 2。截面选择: 1)柱:最小截面尺寸及截面高宽比,轴压比,框架梁纵筋锚固,长细比,结构位移框架柱截面估算: 高与宽一般可取(1/10~1/15)层高。并可按下列方法初步确定。 1。按轴压比要求 又轴压比初步确定 框架柱截面尺寸时,可按下式计算: µN = N/Acfc
一.结构布置
1。柱网选择:
1)与建筑配合确定柱网尺寸,适宜柱距。
2)平面对齐,立面连续。
2。截面选择:
1)柱:最小截面尺寸及截面高宽比,轴压比,框架梁纵筋锚固,长细比,结构位移
框架柱截面估算:
高与宽一般可取(1/10~1/15)层高。并可按下列方法初步确定。
1。按轴压比要求
又轴压比初步确定 框架柱截面尺寸时,可按下式计算:
µN = N/Acfc
式中 µN ----- 框架柱的轴压比
Ac -------框架柱的 截面面积
f c--------柱混凝土抗压强度设计值
N---------柱轴向压力设计值
柱轴向压力设计值可初步按下式估算:
N = γgQSNα1α2β `
式中: γg -----竖向荷载分项系数
Q---------每个楼层上单位面积的竖向荷载,可取(框架:q=12~14KN/m2;砖混教室:q=16Kn/m2; 砖混住宅:q=15kn/m2; 框剪:q=13~14kn/m2; 纯筒体:q=14~16kn/m2)
S--------柱一层的荷载面积
N---------柱荷载楼层数
α1------考虑水平力产生的附加系数,风荷载或四级抗震时α1=1.05,三~一级抗震时α1=1.05~1.15
α2------边角柱轴向力增大系数,边柱α2 =1.1,角柱α2 =1.2
β------柱由框架梁与剪力墙连接时,柱轴力折减系数,可取为0.7~0.8
以上计算方法结果偏大!
框架柱轴压比 µN 的限值宜满足下列规定:
抗震等级为一级时, 轴压比限值 0.7
抗震等级为二级时, 轴压比限值 0.8
抗震等级为三级时, 轴压比限值 0.9
抗震等级为四级及非抗震时, 轴压比限值 1.0
Ⅳ类场地上较高的高层建筑框架柱,其轴压比限值应适当加严,柱净高与截面长边尺寸之比小于4时,其轴压比限值按上述相应数值减小0.05。
此外,高层建筑框架柱的最小尺寸hc不宜小于400mm,柱截面宽度bc不宜小于350mm,柱净 高与截面长边尺寸之比宜大于4。
一般的估柱截面的方法:
A=(受荷面积*层数*12~15)/(fc*轴压比)
轴压比一般取0.8(框架) 0.5(异框)
f c--------柱混凝土抗压强度设计值
A--------柱的截面面积
2).圆柱在抗震的情况下最小直径不宜小于350mm.
2)梁:高跨比,截面高宽比,最小截面尺寸
主梁一般取为跨度的1/8~1/12
次梁一般取为跨度的1/12~1/15
悬挑梁一般取为悬臂长的1/6
梁宽
主梁 200,250,300……
次梁 200……
跨度较小的厨房和厕所可以取到120,150……
3)板:
楼板厚度估算:
单向板:短边的1/35
双向板:短边的1/40
悬臂板:悬臂长的1/12
同时要遵守混凝土规范10.1.1中对板的最小厚度规定
2楼
二。pm建模
(1) 建模计算前的前处理要做好。比方荷载的计算要准确,不能估计。要完全根据建筑做法或使用要求
来输入。
(2)在进行结构建模的时候,要了解每个参数的意义,不要盲目修改参数,修改时要有依据。
(3)在计算中,要充分考虑在满足技术条件下的经济性。不能随意加大配筋量或加大构件的截面。这一点要作为我们的设计理念之一来重视。
(4)梁、柱、板等电算结束后要进行大量的调整和修改,这都要有依据可循(可根据验算简图等资料)。 具体有以下集中修改或注意事项:
a、梁:
1、梁的标高(是否确定梁底标高及梁上翻等问题)
2、梁的支座负筋不能太疏,要人为加密。
3、梁的跨数要核对。
4、尽量减少钢筋的种类和级差(≤2级)
5、有雨蓬等外挑构件处的梁要加强(可以将此处的箍筋加密、设置抗扭钢筋等措施)
6、钢筋在梁中的放置必须满足净距要求,特别是梁上部钢筋的净距(≥1.5d或30mm)
7、碰到电算结果的井字梁(有主次关系)处,要分清主次关系,在主要梁支座处标出支座筋
8、搁在边梁上的连梁等,在靠边梁处的支座筋不宜过大,宜减小,从而减少对边梁的扭矩
9、有主次梁关系,从梁截面上也有区别,次梁适当放小。
b、柱:
1、满足轴压比要求(≤0.9)
2、大跨度的厂房等,柱子截面宜选用长方柱。
3、构造柱的设置(细查规范《建筑抗震设计规范》P72)
c、板:
1、负筋不宜选用过细的钢筋,可以用较大直径的钢筋代替,可避免施工时被踩下;较大直径钢筋不宜过疏,否则受力不力或容易开裂。
2、在结构平面图中须注明标高及板剖面图。
3、屋面板的钢筋须全部拉通。
4、板配筋要表达清楚,不能让施工人员猜测。
5、在结构平面图中,注明雨蓬、阳台、檐口等位置及尺寸,并画出大样。
d、基础:
1、不能将深基础与浅基础混用。
2、基础荷载计算时,千万别漏算荷载(包括底层墙体荷载重量等)
3、基础(包括地梁、承台等)的标高要满足上部管线的通过,一般其上预留300mm。
回复
3楼
详解一:PMCAD楼层组装中的设计参数
分别包括:总信息……材料信息……地震信息……风荷载信息……绘图参数
首先是总信息
结构体系:根据项目的结构选形
结构主材:根据结构形式选择
结构重要系数:根据建筑的安全等级可以确定。《混凝土结构设计规范》――3.2.1
保护层厚度:根据混凝土等级和使用环境
此栏目基本上根据项目的实际情况,查询相关的规范,就OK
这个信息有没有必要设?好象要用到的都可以在后面的模块中输入啊
其次是材料信息
简要说明一下,这里的墙主要指的是混凝土墙(剪力墙),选择纵向,横向钢筋的等级,以及分布间距和配筋率(这些都在抗震规范6.4中有详细的说明),然后是梁、柱钢筋的选择,这些取值决定后面PKPM计算中钢筋的各项参数,一般受力钢筋取为HRB335,构造类钢筋为HPB235,容重,如果无特殊要求就不用改了
详细介绍地震信息的参数设置
1.设计地震分组:在抗规后面的附录A中有全国各城市的地震分组信息,找到项目所在城市,如果没有,参照以前该地区项目设计的设计说明中应该包括此信息
2.地震烈度:同上
3.场地类别:场地类别根据土层等效剪切波速和场地覆盖层厚度划分为四类,我们应该能够在地质勘察报告中找到项目的场地分类信息
4.框架抗震等级:在抗震规范表6.1.2中查询
5.剪力墙抗震等级:同上
6.计算振型个数:振型个数不是简单的与结构的层数相关。对一般规则结构,结构振型的个数在刚性楼板假定的情况下,是结构层数的3倍,即每层3个,两个平动振型和一个转动振型。
本人的做法是:对于一般工程,不少于9个。但如果是2层的结构,最多也就是6个,随着层数的增加而增加,但一般不超过15个
7.周期折减系数:周期折减系数与填充墙的长度、位置、数量有关,这里仅仅介绍我个人的做法
框架结构:0.6~0.8;框剪结构:0.7~0.9;剪力墙结构:0.9~1.0
风荷载信息
1.基本风压:按照荷载规范附录 D.4 中附表 D.4 给出的 50 年一遇的风压采用,但不得小于 0.3kN/m2。对于高层建筑、高耸结构以及对风荷载比较敏感的其他结构,基本风压应适当提高,并应由有关的结构设计规范具体规定。
2.地面粗糙类别:按照新的荷载规范,将地面粗糙类别分为A、B、C、D四类,其中其中A、B类的有关参数不变,C类指有密集建筑群的城市市区,新增添的D类,是指有密集建筑群且有大量高层建筑的大城市市区
3.体型系数:同样在荷载规范中,风荷载章节有详细说明,不同的是这里可以根据建筑沿高度体型的变化分别输入体形系数,如果是简单建筑,就不用了,主要是针对复杂形式和高层中裙房的变化这些需要考虑多体型系数
PMCAD中的参数设置是体现一个设计者对规范的熟悉程度,当然,很多人习惯的在这里是一路OK就过去了,我当初也是只知道大致去怎么设置,知其然而不知其所以然,不过现在想想,如果以这些参数为问题去看规范,一步一步的拓展开,很快就涉及到了设计中最常用的规范内容了,为了培养一个好的设计习惯,我还是建议大家做这一步的时候,填写每个空白框架或者选择每一个参数的时候,都问问自己:“为什么”,知识就是慢慢积累的!
震型那里好像会计算出来好几种吧
貌似老师说过计算出来以后第一个和后边的比值有个要求的
如果不满足就要重新修改模型
是不是啊
那个要求是什么?
应该是“有效质量系数”,在TAT或SATWE计算后应大于90%,振型数才能算取的足够多。
关于结构的安全等级,我想补充一点,银狐没有说得那么详细,很多人也不够重视,其实这是强规
安全等级———————破坏后果——————建筑物类型————————结构安全系数
一级—————————很严重——————重要的建筑物——————————1.1
二级—————————严重———————一般的建筑物——————————1.0
三级—————————不严重——————次要的建筑物——————————0.9
使用年限100年以上的建筑物,重要系数不小于1.1
使用年限50年以上的建筑物,重要系数不小于1.0
使用年限5年及以下的建筑物,重要系数不小于0.9
建筑物中各类结构构件的使用阶段的安全等级,要与整个结构的安全等级相同
我想证实一下,究竟是哪个比哪个小于0.9???应该是扭动周期/平动周期<0.9吧
回复
4楼
好资料,够详细,我也收藏.
回复
5楼
很是值得一看,好东西,对我们这些刚毕业的那就是很不错的总结资料,谢谢楼主的奉献.
回复
6楼
真是好东西,对于我们这些设计新手,太有用了,谢谢楼主了!
回复
7楼
回复
8楼
回复
9楼
回复
10楼
真是好东西,对于设计,太有用了,谢谢楼主了!支持!
回复
11楼
真是好东西,对于设计,太有用了,谢谢楼主了!支持!
回复