低压配电柜现场安装步骤
zhjy520
zhjy520 Lv.2
2007年02月01日 22:52:34
只看楼主

在坛子里看到这个问题,我很兴奋,以为可以借鉴一下,哎,没想到想知道这个问题的人很多,我现在正施工10台低压柜安装和2台高压及2台变压器的安装,这个配电点是供矿井井下制冷系统的,我把我们的步骤说一下,仅参考:1、 验收土建基础,一定要注意电缆沟尺寸和柜体体尺寸(防止以后进线比较难)2、领取槽钢做柜子基础,做基础前后都要用水平仪进行找正,这个很影响工程质量。槽钢基础容易做成平行四边形,还要用方法找90度

在坛子里看到这个问题,我很兴奋,以为可以借鉴一下,哎,没想到想知道这个问题的人很多,我现在正施工10台低压柜安装和2台高压及2台变压器的安装,这个配电点是供矿井井下制冷系统的,我把我们的步骤说一下,仅参考:
1、 验收土建基础,一定要注意电缆沟尺寸和柜体体尺寸(防止以后进线比较难)
2、领取槽钢做柜子基础,做基础前后都要用水平仪进行找正,这个很影响工程质量。槽钢基础容易做成平行四边形,还要用方法找90度
3、柜子到位拆掉后面盖板找正 初步找正后还要用水平仪校验,由于柜子的重量和移动可能导致基础变形和移位。
4、找正结束,安装母排,这套制冷系统是SIEMAG公司的,柜子也不知道谁设计的,全是排 每相4根母排,装母排装得我现在打字还酸,有一点注意互感器不要遗漏,因为你好不容易装上的母排会因互感器而重新再来,一般穿母排的时候可以涂润滑油(凡士林),母连处搞点导电膏,这样插入拔出都比较容易。
5、目前工程就进行到这,明天放YJV22 3*95的电缆1000M,想养活自己真的很难啊 ,
6、进线压线 等到了那一步 我再来此地!

接着上次的
图纸是合肥设计院设计的 我这有两份蓝图,设计院设计的不怎么合理目前打了2个变更了 。如果确实有需要的请跟贴 我用数码相机给你照下来,因为我是无线上网,速度很慢。
母排规格3X4X[120X10+100X10]的,解释下:3相电 每相四根铜排,120X10是宽120mm厚10mm是主母排,100X10是零母排
设计电流6000A。
目前配电点已经安装完毕,那两台箱式变压器的安装是最头疼的 不过也安装完毕。

还有我这有整套的德国SIMAGE矿井降温系统的图纸和技术资料,这几天天天下井随德国专家接端子线,德国的电气图纸

如果有人需要了解关于矿井降温系统这方面的现场安装和维护的 请跟帖!
免费打赏
jeffymint
2007年02月02日 00:53:31
2楼
楼主一定要来哦。
回复
phpfly
2007年02月02日 08:16:13
3楼
楼主一定还要来哦,我就不好意思占了个位.呵呵,要听你继续讲
回复
xienxuelanghu
2007年02月02日 09:05:08
4楼
我喜欢听
回复
wangkaiyimian
2007年02月02日 13:18:11
5楼
顶。
回复
chen_feng_
2007年02月02日 13:21:04
6楼
装柜子应先从一端装起,装之前先核实一下有没有柜子真好座在梁上影响进线。
回复
kinn-liyuxin
2007年02月03日 07:05:42
7楼
顶下
回复
zhangwei1985122
2007年02月03日 09:46:34
8楼
有图就更好了
回复
ken417586678
2007年02月03日 11:59:19
9楼
现在的现场安装都有组装图,但是也是要考虑一些外加的因素,如母排安装和电缆安装等等.
回复
menghao1688
2007年02月03日 12:58:41
10楼
好呀
回复
renlili2005
2007年02月03日 13:13:11
11楼
最好是有具体的数据,
回复

相关推荐

APP内打开