在坛子里看到这个问题,我很兴奋,以为可以借鉴一下,哎,没想到想知道这个问题的人很多,我现在正施工10台低压柜安装和2台高压及2台变压器的安装,这个配电点是供矿井井下制冷系统的,我把我们的步骤说一下,仅参考:1、 验收土建基础,一定要注意电缆沟尺寸和柜体体尺寸(防止以后进线比较难)2、领取槽钢做柜子基础,做基础前后都要用水平仪进行找正,这个很影响工程质量。槽钢基础容易做成平行四边形,还要用方法找90度

在坛子里看到这个问题,我很兴奋,以为可以借鉴一下,哎,没想到想知道这个问题的人很多,我现在正施工10台低压柜安装和2台高压及2台变压器的安装,这个配电点是供矿井井下制冷系统的,我把我们的步骤说一下,仅参考:
1、 验收土建基础,一定要注意电缆沟尺寸和柜体体尺寸(防止以后进线比较难)
2、领取槽钢做柜子基础,做基础前后都要用水平仪进行找正,这个很影响工程质量。槽钢基础容易做成平行四边形,还要用方法找90度
3、柜子到位拆掉后面盖板找正 初步找正后还要用水平仪校验,由于柜子的重量和移动可能导致基础变形和移位。
4、找正结束,安装母排,这套制冷系统是SIEMAG公司的,柜子也不知道谁设计的,全是排 每相4根母排,装母排装得我现在打字还酸,有一点注意互感器不要遗漏,因为你好不容易装上的母排会因互感器而重新再来,一般穿母排的时候可以涂润滑油(凡士林),母连处搞点导电膏,这样插入拔出都比较容易。
5、目前工程就进行到这,明天放YJV22 3*95的电缆1000M,想养活自己真的很难啊 ,
6、进线压线 等到了那一步 我再来此地!

接着上次的
图纸是合肥设计院设计的 我这有两份蓝图,设计院设计的不怎么合理目前打了2个变更了 。如果确实有需要的请跟贴 我用数码相机给你照下来,因为我是无线上网,速度很慢。
母排规格3X4X[120X10+100X10]的,解释下:3相电 每相四根铜排,120X10是宽120mm厚10mm是主母排,100X10是零母排
设计电流6000A。
目前配电点已经安装完毕,那两台箱式变压器的安装是最头疼的 不过也安装完毕。

还有我这有整套的德国SIMAGE矿井降温系统的图纸和技术资料,这几天天天下井随德国专家接端子线,德国的电气图纸

如果有人需要了解关于矿井降温系统这方面的现场安装和维护的 请跟帖!
免费打赏
john_kate
2007年02月03日 15:10:21
12楼


单根母线界面尺寸多少?电流可够大的。
回复
aletis
2007年02月03日 20:20:57
13楼
路过看看,为了下个软件试积分,不知道行不行呢?希望无白行一趟啦~~呵呵
回复
protossking
2007年02月04日 17:27:25
14楼
楼主!你的安装方式按规定和现场具体情况来定就行了!一般先定位置!再整基础!柜子安好后里面都装好了后才穿电缆!具体安装方式看了现场才好决定
回复
scareny
2007年02月05日 09:51:10
15楼
做过施工,步骤都差不多。HOHO。楼主注意接线别接松了啊,螺丝拧紧点。不然会出问题的