本人现在正在做14层办公楼,施工图已完工!梁柱都采用3级钢筋,现在甲方提出来柱钢筋采用2级,梁钢筋还是采用3级不变。不晓得有高手做过没有,如果可以的话,可有具体理论支持。望解答,急!!如有同行朋友有次经验,敬请解答!不胜感激!

本人现在正在做14层办公楼,施工图已完工!梁柱都采用3级钢筋,现在甲方提出来柱钢筋采用2级,梁钢筋还是采用3级不变。不晓得有高手做过没有,如果可以的话,可有具体理论支持。
望解答,急!!
如有同行朋友有次经验,敬请解答!不胜感激!
免费打赏
xiaohou777
2007年02月06日 12:16:06
12楼
最好不要这么用,因为施工人员毕竟素质不一样,有的干脆给你梁也用2级你自己还不知道
回复
heroguan
2007年02月06日 18:58:05
13楼
柱子一般是按构造配进,所以用2级钢省钱,梁按受力配筋,用3级钢省钱,我们院就是这么做的。
回复
rocstone
2007年02月06日 19:37:36
14楼


意见有些不一样了阿
高人继续拆解过招阿
学习观摩中
敬礼
回复
liushuai_20
2007年02月06日 21:59:45
15楼
理论上只要是能保证“强柱弱梁”的抗震要求就应该没有什么问题了吧!至于上面讲的经济性和出于施工的考虑也是有现实依据的,还是灵活处理吧!
回复
冰琰
2007年02月07日 18:31:31
16楼


支持
回复
sueweid.com
2007年02月07日 20:29:07
17楼
这是比较常规的做法,只是注意分别采用不同的构造措施。想想预应力梁和钢筋混凝土柱形成的框架,也就不难理解了
回复
zhuziyi
2007年02月08日 11:50:48
18楼
一般梁柱是统一钢筋的,原因就是容易混用,不统一也是有原因的,不只是价格相差百十块钱的事情,还要考虑3级钢筋的锚固长度比较长,不利于混凝土结构节点的构造.
回复
limyan2k
2007年02月10日 16:15:02
19楼
理论上讲没有什么问题。但因为HRB335和HRB400钢筋现场不易区分,所以同一直径时不宜混用。
回复
kangzhuqing
2009年04月03日 04:58:00
20楼
同意。那如果跨度较小的梁呢?好像比如住宅,算下来的钢筋也近似按构造配。
回复
huangjing8602
2009年04月03日 08:52:59
21楼
你们那业主也太变态了,还能这样混用~!