柱钢筋采用2级而梁钢筋采用3级的问题!
woaiyubie
woaiyubie Lv.2
2007年02月01日 15:19:26
只看楼主

本人现在正在做14层办公楼,施工图已完工!梁柱都采用3级钢筋,现在甲方提出来柱钢筋采用2级,梁钢筋还是采用3级不变。不晓得有高手做过没有,如果可以的话,可有具体理论支持。望解答,急!!如有同行朋友有次经验,敬请解答!不胜感激!

本人现在正在做14层办公楼,施工图已完工!梁柱都采用3级钢筋,现在甲方提出来柱钢筋采用2级,梁钢筋还是采用3级不变。不晓得有高手做过没有,如果可以的话,可有具体理论支持。
望解答,急!!
如有同行朋友有次经验,敬请解答!不胜感激!
免费打赏
archsqb
2009年04月05日 01:59:36
22楼
这样做的话施工难度有点大了,2,3级经常混淆的。
回复
he.xingguang1968
2009年04月25日 14:46:43
23楼
梁采用3级钢,是因为梁绝大多数是由受力控制,3级钢强度大Fy=360,2级钢强度Fy=300,两者价格相差很小,采用3级钢经济上划算。
合理的结构布置,柱一般为构造配筋,采用3级钢一般不划算。
至于两者不易区分,我认为是次要的原因。