本人现在正在做14层办公楼,施工图已完工!梁柱都采用3级钢筋,现在甲方提出来柱钢筋采用2级,梁钢筋还是采用3级不变。不晓得有高手做过没有,如果可以的话,可有具体理论支持。望解答,急!!如有同行朋友有次经验,敬请解答!不胜感激!
本人现在正在做14层办公楼,施工图已完工!梁柱都采用3级钢筋,现在甲方提出来柱钢筋采用2级,梁钢筋还是采用3级不变。不晓得有高手做过没有,如果可以的话,可有具体理论支持。
望解答,急!!
如有同行朋友有次经验,敬请解答!不胜感激!
2楼
我做的两个工程都是这样的,梁是3级钢而柱是2级的
一个是多层(框架) 一个是33的高层(剪力墙结构)
回复
3楼
一般为了方便施工单位备料,梁柱统一采用同种型号钢材,不能统一时多数是柱采用3级钢,梁采用2级钢。你这样做也没问题,满足计算及构造即可。
回复
4楼
可以的,柱的钢筋基本是构造但二级和三级价格上有差别
回复
5楼
理论上讲没有什么问题。但因为HRB335和HRB400钢筋现场不易区分,所以同一直径时不宜混用。
回复
6楼
同意楼上的观点,HRB335和HRB400钢筋现场不易区分,肯难管理。
回复
7楼
多谢各位大虾的指导!兄弟这下有底了!
回复
8楼
柱子钢筋赞同采用三级钢筋。
回复
9楼
我们都是这样做的
回复
10楼
一般为了方便施工单位备料,梁柱统一采用同种型号钢材,不能统一时多数是柱采用3级钢,梁采用2级钢。你这样做也没问题,满足计算及构造即可。
但因为HRB335和HRB400钢筋现场不易区分,所以同一直径时不宜混用。
回复
11楼
支持都用三级的钢筋
这样方便施工备料
回复