求助
tuximi
Lv.3
2012年08月18日 22:12:21
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
现有一两层小商场,面积每层900平,梁间布置上喷,如果做到溅水盘与顶板距离为75-150之间,无法满足规范7.2.1条,可否做到溅水盘与顶板距离为550,这样可满足7.2.1规定,
现有一两层小商场,面积每层900平,梁间布置上喷,如果做到溅水盘与顶板距离为75-150之间,无法满足规范7.2.1条,可否做到溅水盘与顶板距离为550,这样可满足7.2.1规定,
免费打赏
pangjiang27
2012年08月22日 11:15:06
2楼
不可能都满足不了吧?
个别满足不了的,可以下调,至梁下。喷头布水固然会受影响,那据顶板距离过大,烟气不能有效使喷头动作,等于0布水。