溢流管可以这样当雨水管用吗?
夜宵77
夜宵77 Lv.10
2012年08月18日 20:54:13
只看楼主

如图,这样溢流管不是和雨水管作用一样了吗?是不是该改下坡度,全往左边坡

如图,这样溢流管不是和雨水管作用一样了吗?是不是该改下坡度,全往左边坡

QQ截图20120818205326.png

免费打赏
wyfklcb
2012年08月20日 16:15:39
2楼
整那么麻烦干嘛 再加跟管子得了
回复
zhaoyijun
2012年08月21日 11:02:09
3楼
再弄根管子,没几个钱
合用出了问题,自己给自己找麻烦
回复
muyang2099
2012年08月21日 18:55:51
4楼
坡度应坡向排水口处,溢流口应设在靠近排水口处,且高于排水口。
回复
boobooko
2012年08月22日 09:20:55
5楼
再弄根管子,没几个钱
回复
wstc2103
2012年08月22日 09:51:26
6楼
不一样的,名字不一样,功能就是有区别的,当然必须有坡度了,没有坡度还怎么流水啊,坡度和你的建筑物应该关联,不必一定要沿着什么,美观也是一个设计和施工的重要原因
回复
曲池荷
2012年08月22日 11:29:03
7楼
那个是建筑设计的吧,设置两根排水管就行,还设溢流?感觉没必要。
回复
黄cyzf
2012年08月22日 16:05:01
8楼
小屋面,做的应是水舌外挑,不用设雨水管的!
回复
sj066
2012年08月23日 17:38:05
9楼
没必要那么麻烦 外排就行了
回复
kittycat_fly
2012年08月26日 21:49:44
10楼
大家长期以来一直认为溢流就一定要当溢流才行,其实完全没有必要,溢流完全可以当做正常系统来运行,没必要抬高或设挡板什么的。当雨量小时,溢流可以帮助排水,对排水系统根本没有影响,当雨量大时,溢流还是在工作状态,与抬高不抬高没有关系。
回复

相关推荐