我厂有一直流屏,昨天发生一事故,具体为:电池(12V,110AH,海志)全部鼓泡;充电机充电电压为380V,合控母线为280V,请问各位大侠,有什么原因造成该事故?直流屏厂家:上海华自****公司。
我厂有一直流屏,昨天发生一事故,具体为:电池(12V,110AH,海志)全部鼓泡;充电机充电电压为380V,合控母线为280V,请问各位大侠,有什么原因造成该事故?直流屏厂家:上海华自****公司。
22楼
我的设置是均充3h/浮充72h;充电电压240v....
回复
23楼
回复
24楼
我遇到过,应该是充电模块故障,充电电流太大了,一组新电池全给冲坏了,从此再也不用这个品牌的UPS
回复
26楼
整流器输出电压太高,一般浮充最高242V,短时均冲一般2505V左右。电压280V电池不不被冲鼓肚那才叫不正常,你的充电器坏了。
回复
27楼
整流器输出电压太高,一般浮充最高242V,短时均冲一般250v左右。电压280V电池不被冲鼓肚那才叫不正常,你的充电器坏了。刚才打错了。
回复
28楼
充电电压、电流过高、过充电
回复
29楼
我这也遇到了,UPS的电池,全部鼓包,发现及时,拆下后还发烫
回复
30楼
过充了,充电控制器坏了。
回复
31楼
看来充电电路出问题了
回复