【分享】某施工现场照片!
feng_bo
feng_bo Lv.9
2012年08月18日 15:51:33
来自于建筑施工
只看楼主
照片 001.jpg 照片 002.jpg 照片 003.jpg 照片 004.jpg 照片 005.jpg

照片 001.jpg


照片 002.jpg


照片 003.jpg


照片 004.jpg


照片 005.jpg

免费打赏
wht4029
2012年08月18日 15:56:11
2楼
观摩了,围观下lz
回复
wuxie1989
2012年08月21日 09:18:54
3楼
回复
cxz001985
2012年08月21日 09:39:24
4楼
图2
建的是?
回复
zhaozhifa880809
2012年08月21日 09:51:09
5楼
看一看……………………………………
回复
ab530911029
2012年08月21日 10:30:03
6楼
学习一下,路过
回复
zhanghui831016
2012年08月21日 11:13:31
7楼
学习一下,不错哈,以后继续上传好东西,共同学习进步哈,谢谢
回复
33gxy
2012年08月21日 12:04:27
8楼
这个能叫不错么?
图一基坑开挖后未做及时围护;
图二模板内比较干净,但现浇板模板拼缝处理还有提高的可能,可以看看“08”对应的那根模板缝,混凝土容易漏浆,板筋绑扎未完成;外架脚手板上的扣件掉下去容易出事的,应用袋子或其它工具装起来防止在楼层板内或及时清理。
图三的砖砌梯步标高控制还应更细致一些,原则上不应该就这样铺贴梯步砖的;
图四是防水卷材吧,左上角的卷材裁剪是不是差了一点啊?
图五就不说了,你懂的,至少三方面有问题:
1、脚手架底部积水严重;
2.密目网为封闭到底,如有坠落物易溅出伤人;
3、电线直接挂在钢管脚手架上。还有就是这个坡道过不过汽车,是不是离脚手架有点近啊。

[ 本帖最后由 33gxy 于 2012-8-22 16:18 编辑 ]