我想做个室内的恒温泳池,冷热源是地源热泵,请问设计的时候需要注意点什么?
我想做个室内的恒温泳池,冷热源是地源热泵,请问设计的时候需要注意点什么?
2楼
你好
地源热泵做游泳池的冷热源的时候
冬天的热水温度是一个很关键的因素 因为中国的中北部地区 冬天新风温度低 所以加热量大 如果没有地暖系统 那么意味着空气加热的送风温度比较高 比如送风达到50度 如果地源热泵的热水不能稳定在60度以上 空气加热就很有问题
池水加热方面 因为回水温度大约就是28左右 供到游泳池的水温一般不会超过32度 所以要求地源热泵热源稳定在50度以上就可以
详细问题 如果有需要请与165650472@qq联系
回复
3楼
你好
详细问题 如果有需要请与
165650472@qq.com联系
回复
4楼