电流互感器的二次侧到底有多高的电压?
yc415
yc415 Lv.2
2007年01月31日 19:30:24
来自于变压器
只看楼主

请问:1-环型电流互感器的二次侧的2个接线端在不接任何线的情况下(当然一次侧有电缆穿过并已送电),其二次侧 有高电压吗?如果一次电流250A,互感器250/5,那么电压能达多少? 2-电流互感器二次侧的2个接线端能不能既不连电度表,也不接下端负载,而是直接接在电流表上?也就是只接 了个电流表?如此的话,二次侧的高电压会不会击穿电流表呢? 3-如果可以如上所接的话,原来0~250A的电流表配备的是250/5的互感器,那如果改成100/5的互感器---------原来指针指向250A的话,现在指向多少A?

请问:1-环型电流互感器的二次侧的2个接线端在不接任何线的情况下(当然一次侧有电缆穿过并已送电),其二次侧 有高电压吗?如果一次电流250A,互感器250/5,那么电压能达多少?
2-电流互感器二次侧的2个接线端能不能既不连电度表,也不接下端负载,而是直接接在电流表上?也就是只接 了个电流表?如此的话,二次侧的高电压会不会击穿电流表呢?
3-如果可以如上所接的话,原来0~250A的电流表配备的是250/5的互感器,那如果改成100/5的互感器---------原来指针指向250A的话,现在指向多少A?
免费打赏
zhaolei6362622
2007年01月31日 21:50:13
2楼
1、具体电压不详,可以计算了是。
2、只接 了个电流表当然可以了,不会击穿电流表,电流表相当与短路所以没有高电压。电流互感器就是工作在短路的。电流互感器二次侧不允许开路。
回复
wangjuejue2003
2007年02月04日 12:33:17
3楼
1、电流互感器在运行时二次是不允许断路的,如果断路,其电压在4.5kV以上(其实际电压按具体的参数而定)
2、互感器在运行时,二次短接,电压可以用U=IR计算
3、如果使用变比比实际一次电流大的CT,CT将饱和从而使计量及保护失真。
回复
frgthh@co163
2007年02月04日 15:54:10
4楼
1-环型电流互感器的二次侧的2个接线端在不接任何线的情况下(当然一次侧有电缆穿过并已送电),其二次侧 有高电压.具体电压我也不清楚,但是我认为二次开路的话,一次的 电流全部用于励磁,二次会感应出很高的电压.

2-电流互感器二次侧的2个接线端能不能既不连电度表,也不接下端负载,可以直接接在电流表上.二次侧的高电压不会击穿电流表,因为一次二次在其间有绝缘,一次二次只有磁的关联,而没电的联系.

3-如果可以如上所接的话,原来0~250A的电流表配备的是250/5的互感器,那如果改成100/5的互感器---------原来指针指向250A的话,现在指向250*25.


回复
超龄不惑驹
2007年02月06日 09:05:29
5楼

应该是……原来指针指向250A的话,现在指向“250*2.5”吧?
回复
dljeth
2007年02月09日 14:31:01
6楼
这算什么问题呀?貌似楼猪兄弟一点电气常识都没有啊。
回复
epriw_yu
2007年02月09日 15:29:00
7楼
实际情况应该是:
对于第一个问题:二次开路电压是和一次通过的电流,变比,额定负荷等都有关系的,比如对于50/5的线圈,一般情况下其开路电压也就在几十伏到100来伏吧,但是对于1200/5的线圈,很容易达到数千伏特;这是在一次通过额定电流的情况下。如果一次电流比额定电流小很多的话,二次开路电压也会减小很多的。

第二个问题:二次开路的高压是因为一次电流全部成了励磁磁势,造成铁心饱和引起的开路电压畸变造成的;而在二次接电流表后,一次电流的绝大部分用于激励出二次电流,仅仅小部分作为励磁磁势,此时二次也接近于短路状态,其端子间电压很低的。

第三个问题:原来指针指向250A,说明一次电流为250A,如果改成100/5的互感器,在一次电流250A的情况下,早就出量程了,互感器在此情况下一般不会发生严重饱和,但是二次仪表有烧的可能。除非一次电流也减小。
原来指向仪表250A时,实际电流为二次电流,也就是说5A;
而更换成100/5的互感器时,在一次100A时,其二次电流为5A,此时二次仪表会指向250A的;
如果原来的一次电流为250A,此时,二次电流接近于12.5A(因为误差的原因,实际二次电流会比12.5A小很多,但也会比5A大很多的),因此,会超出量程的!长时间作用,该二次仪表就够戗了!
回复
vulpecula
2007年02月09日 15:41:38
8楼
楼上高见
回复
liquanfeng064
2007年02月10日 09:16:33
9楼
电流互感器正确的使用绝对不允许二次侧开路,因为当二次侧开路时会感应出很高的点压,电压的大小可以根据公式计算。直接接电流表时不会烧坏电流表(当然电流表的量程要和互感器电流匹配)
回复
yangzhil
2007年02月16日 18:55:53
10楼
第一个问题实际情况是指电流互感器二次开路电压:这个电压是不好确定的它与电流互感器的结构有关,如果用电压表测量则这个电压值和电压表的内阻也有关。
第二个问题:电流互感器在二次接电流表后,属于处于正常工作状态,其二次端子间电压几乎为0,不存在高压问题。

第三个问题:由于100/5A的电流互感器最大承受电流为额定电流的120%即120A,原来指向250A则表明电路中的电流已经达到250A,有烧坏互感器和电流表的可能。

回复
xx_691214
2007年02月22日 22:38:56
11楼
1.电压不会超过50v,(实测)
但是理论计算却很高.2.是正常连接不会产生高压.3.100/5的互感器会过载,但是不会烧毁,电流表指针指向超过250A的刻度,指针会弯最后烧毁.