排烟口常开时排烟风机处的排烟阀是常开还是常闭
zhzh0218
zhzh0218 Lv.2
2012年08月17日 20:43:07
来自于通风排烟
只看楼主

我一直认为在一个排烟分区的排烟系统中,当排烟口常开时,排烟风机入口处的排烟防火阀常闭,当火灾发生时,手动或电动打开排烟防火阀,并联动排烟机,280度时排烟阀熔断关闭联动关闭风机。可在最近一个工程中,施工方反馈说消防检测说没法进行排烟阀关闭联动风机关闭的测试,要求排烟防火阀改为常开。请问有这一项检测吗?设计规范就是要求联动打开和熔断联动关闭排烟机两项啊

2012年08月19日 15:56:14
2楼
个人认为常开,因为常闭牵涉到一个打开的问题,如果阀门坏了,常闭打开不了,后果很严重~
我个人的习惯比较偏向于是用常开阀门~控制上也比常闭电动来的简单点~
回复
zhzh0218
2012年08月20日 22:08:17
3楼
奥,有道理,受教了
回复
老道爱吃鸡
2012年08月21日 08:58:54
4楼
老生常谈的问题,你搜索下其他帖子,有很多详细的说明
回复
huhu123124
2012年08月22日 15:41:49
5楼
急需土木币。。。。。。。。。
回复
sqxq1988
2013年05月28日 17:07:19
6楼
学习学习学习学习
回复
云飘飘
2013年05月30日 07:17:55
7楼
排烟风机处的排烟防火阀一般情况下都是常开的。
回复
mqlxyy
2014年11月02日 17:18:04
8楼
受教了 。。
回复
cswhanywn
2015年04月16日 15:46:12
9楼
学习中 不是很懂!
回复
duanyi007
2015年05月10日 10:32:03
10楼
还是搞不清楚,到底常开常闭
回复
qinweichun
2016年03月10日 17:57:56
11楼
学习了,一般是280度常开的吧