压差旁通和流量旁通同时上,大家有没有碰到过?
php19821983
php19821983 Lv.10
2012年08月17日 16:43:57
来自于中央空调
只看楼主

各位同事,碰到一个问题,图纸中压差旁通和流量旁通同时上,有没有做过类似的系统,简要说明:22层办公项目,冷源2台600RT,1台350RT,我有点糊涂。各位高手解释一下原理?[ 本帖最后由 fenglian1973 于 2012-8-21 14:24 编辑 ]

各位同事,
碰到一个问题,
图纸中压差旁通和流量旁通同时上,
有没有做过类似的系统,
简要说明:
22层办公项目,
冷源2台600RT,1台350RT,


我有点糊涂。
各位高手解释一下原理?

[ 本帖最后由 fenglian1973 于 2012-8-21 14:24 编辑 ]

QQ截图20120821142349.png

21f0c4050aaa40dfc2d0.pdf
972 KB
立即下载
免费打赏
php19821983
2012年08月20日 17:42:05
2楼
没有高手来回答这个问题么??
回复
小哨兵
2012年08月20日 21:14:36
3楼
各自处理的功能不同
回复
php19821983
2012年08月21日 10:54:44
4楼
烦请详细解释一下看看。
回复
adingkgb
2012年08月21日 12:41:31
5楼
根据图纸,我谈谈个人看法。
流量旁通阀受离心机流量传感器控制,可能是保证离心机组在一定范围内流量稳定,将多余离心机需要的流量旁通)。
而上面压差旁通阀主要是根据末端设备的主动性调节后引起的总供回水压差变化来将多出末端需要的水流旁通

不过最好要结合运行策略来分析
离心机和螺杆机是否同时运行,定频泵和变频泵是否同时运行,两个旁通阀是否同时运行动作?
从控制上来说,水泵变频和旁通阀调节的动作量和调节依据(设定值)要根据运行策略来确定的

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2012-8-21 12:42 编辑 ]
回复
php19821983
2012年08月23日 14:17:58
6楼
感谢楼上的回复,
我和同事讨论了下,也是不明不白的,觉得还是不保险。要求更改冷源系统方案,太剑走偏锋了。
回复
fortunemin
2012年08月23日 15:58:29
7楼
控制策略如果不知道的话,很难分析啊
不过感觉两者结合想稳定运行,控制策略估计比较复杂啊
回复
adingkgb
2012年08月24日 13:33:45
8楼

其实两个阀从图上看实际是处于同一个位置,应该可以合并(当然要结合控制策略的调整)
如果控制上是互相独立的,那么对控制策略要求的真的挺高,控制不好,横容易出现震荡,追逐,叠加等问题。最终会导致整个系统运行不稳定。
回复
浩叔聊机电
2012年08月24日 16:13:44
9楼
压差旁通阀:说得白一些,就是定 压差,即压差恒定;
流量旁通阀:说得白一些,就是定 流量,即流量恒定;
二者,个人认为选择其中一个就可以,因为他们在同一个数据上的可能性非常小。
若同时上,那变频器可就要哭了,只能有一个优先,或开个玩笑:谁官大听谁的。
回复
zpl0510
2012年08月24日 21:03:47
10楼
从图上来看,流量旁通主要是保正大的离心机组的正常运行,如果广开两台离心机的话,压力旁通是不需要的,大螺杆机没有流量旁通控制,单独开螺杆机时,只要用压力旁通即可。只要实际运行操作好,这两个旁通阀是可以正常工作的。从控制的角度来说,两个阀是可以独立控制的(同时工作),你不需要复杂的控制。
回复
adingkgb
2012年08月25日 20:49:11
11楼
离心机组的并联水泵都是变频的,不知道变频泵的是根据什么参数来调节频率的(温差?压差?)

探讨一下,我个人不成熟的看法
一般变频变流量系统,如果冷站的输出流量比末端所需流量偏大了,一般是水泵先降频,直至降至水泵频率下限,流量依然偏大的,此时才打开压差旁通阀。

图上离心机的流量旁通阀,实际作用和流量平衡阀应该是一样的吧。只不过一个是通过增加一定阻力来限制流量,另一个是将多余水量旁通。对水泵来说前一种方式在水泵选型时可能要考虑扬程的余量,后一种方式在旁通时的水量依然消耗水泵能耗。
回复

相关推荐

APP内打开