压差旁通和流量旁通同时上,大家有没有碰到过?
php19821983
php19821983 Lv.10
2012年08月17日 16:43:57
来自于中央空调
只看楼主

各位同事,碰到一个问题,图纸中压差旁通和流量旁通同时上,有没有做过类似的系统,简要说明:22层办公项目,冷源2台600RT,1台350RT,我有点糊涂。各位高手解释一下原理?[ 本帖最后由 fenglian1973 于 2012-8-21 14:24 编辑 ]

各位同事,
碰到一个问题,
图纸中压差旁通和流量旁通同时上,
有没有做过类似的系统,
简要说明:
22层办公项目,
冷源2台600RT,1台350RT,


我有点糊涂。
各位高手解释一下原理?

[ 本帖最后由 fenglian1973 于 2012-8-21 14:24 编辑 ]

QQ截图20120821142349.png

21f0c4050aaa40dfc2d0.pdf
972 KB
立即下载
免费打赏
zhangluochen
2012年08月28日 23:01:06
12楼
回复
php19821983
2012年08月30日 14:46:52
13楼



想想物业管理人员的思路。
他们是最喜欢傻瓜式的开机,顺序是这样:
先开一台小的,然后冷量不足了,再开大的,不足,再一台大的。。。至于怎么调节,怎么节能,他们很少考虑。
最喜欢和开车一样的,
一档,二档,三档,高速就来个五档。

如果这个控制策略把我们设计的都绕昏了,物业管理的会更昏(不是贬低他们,是实际情况)。
个人建议还是从实际运行角度出发,简单而又实用的最好。你给物业谈节能,上高级的自控策略。
他们会说,瞎折腾,我从来都不给你们考虑这些。到点我就去开机,另一个点我再去关机。

想来想去,我还是配个自动挡(变频)的给他们,稍微高级点。
回复
wanyukaisen
2012年08月30日 15:04:58
14楼
北京信恒新源暖通技术有限公司专业安装、维修各大品牌中央空调,价格合理,工程质量优质!
如有兴趣可与我公司联系,电话:010-60520659,公司网址: www.bjhvac.com
回复
youv179
2012年08月30日 15:25:32
15楼
进来,学习了。
回复
dinghaibin
2012年08月31日 15:55:17
16楼
根据图示,系统设计的使用逻辑应该是这样的:小负荷时启用螺杆机组,压差旁通起作用,维持机组定流量运行,水泵不变频。当负荷达到一定值时,螺杆机组停,压差旁通不起作用。离心机启动,系统变流量运行,水泵变频运行,控制信号为系统压差,当流量变化到离心机组最低流量时,流量控制阀动作,旁通流量保证离心机组安全运行。压差旁通与流量旁通不能同时起作用,否则系统无法稳定运行,逻辑上也难实现。
回复
lzc0518
2012年09月02日 10:00:54
17楼
根据离心机和螺杆机的工作状态,实行各自独立控制,
回复
浩叔聊机电
2012年09月04日 13:54:40
18楼

有道理!只是“自动挡”的车成本高,维护贵。
回复
ziwei_feixiang
2012年09月04日 15:21:24
19楼
个人理解,
1、离心式冷水机组这边应该是一次泵变流量系统,流量控制阀是配这个系统的,水泵变流量,使离心式冷水机组通过的水也变流量。流量控制阀是保证机组最小流量的。
2、螺杆式冷水机组这边应该是一次泵定流量系统,压差控制阀是配这个系统的,因为冷水机组这里是定流量,就必须需要旁通。
3、但是这两个系统不能同时运行,要不就没办法控制了
回复
zhangyanzhu1982
2012年09月05日 10:48:16
20楼
如果是变频系统,压差旁通很大程度上是为了保护主机的安全,所以这个系统中既用了压差旁通又用了流量旁通,是过度使用是吧
回复
adingkgb
2012年09月05日 14:27:30
21楼

如果是这样的话,那么离心机和螺杆机就是不能投入同时运行的了。
这样的系统,自控应该设置每台机组有进出水(一般在回水)电动阀,不运行的机组阀门必须关闭。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2012-9-6 08:34 编辑 ]
回复