变配电初步设计时关于负荷估算的两个小问题
mxq0116
mxq0116 Lv.3
2007年01月31日 15:15:08
只看楼主

请教两个问题啊:在做变配电估算时候1 公共区域照明照明是按实算(单体建筑计算出了负荷)还是估算?如果估算,该如何估算?2 设备负荷(风机水泵等)是按实算(单体建筑计算了负荷)还是估算?

请教两个问题啊:在做变配电估算时候
1 公共区域照明照明是按实算(单体建筑计算出了负荷)还是估算?
如果估算,该如何估算?
2 设备负荷(风机水泵等)是按实算(单体建筑计算了负荷)还是估算?
免费打赏
ares_rambo
2007年02月01日 08:58:50
2楼
1、照明负荷是靠经验估算!
2、动力负荷是其它专业提条件!
回复
tangshuhua
2007年02月01日 10:17:41
3楼
暖通空调的设备也占不少的容量,不可忽视。
回复
mxq0116
2007年02月01日 10:30:32
4楼
好的
谢谢
好同志
回复
mxq0116
2007年02月03日 16:12:04
5楼
补充一个问题:
计算变压器容量时候,是否予留环境用电,譬如环境照明等?如要予留该如何予留?
回复
ares_rambo
2007年02月05日 18:02:42
6楼


楼主说的是室外照明吧!

要预留!但室外照明用电容量不大!

例:道路上30m一个250W的路灯,统计一下路灯个数就出来了!
回复

相关推荐