如果用双电源自动切换开关来为计算机系统供电,当开关动作切换电源时,计算机会不会停机?

如果用双电源自动切换开关来为计算机系统供电,当开关动作切换电源时,计算机会不会停机?
免费打赏
zyh_63
2007年02月07日 13:22:42
12楼

UPS仅仅是作为改善电源质量的,当然要双电源为UPS供电,UPS在这里是保证供电连续性。
如果你做电信的项目,UPS间可是很大的。

有时间把相关内容贴上来供大家学习吧,谢谢了。
回复
kfhsp
2007年02月07日 22:59:20
13楼
当你为计算机供电时一定要选用“UPS电源”加“双电源切换”。瞬间切换用UPS,因UPS不能长时间供电,然后切换备用电源供电,这种方法最可靠,我们公司的DCS系统用三相8KVA的UPS电源+250KVA备用回路。
回复
kairuijianzhu
2007年02月08日 11:25:18
14楼
一般重要的计算机机房都要在双电源转换装置后接UPS,一是保证电源供电的连续性和可靠性,二是对畸形的电网电压进行整流,输出标准的电压波形。
回复
zhanghuining
2007年02月08日 13:39:20
15楼
当你为计算机供电时一定要选用“UPS电源”加“双电源切换”。瞬间切换用UPS,因UPS不能长时间供电,然后切换备用电源供电,这种方法最可靠,
本方案是比较可靠的,目前我做的的控制系统的电源配置也是这样的。
回复
zzhspeed
2007年02月08日 14:30:59
16楼
双电源开关肯定会导致电脑停机重起,所以必须加UPS。
UPS有大小好几种。最小的供单机5分钟,大概200块钱。山特1千瓦的可以供3~4台电脑主机500块,蓄电池容量自选大概还需要200多。
回复
w770111
2007年02月08日 14:55:56
17楼
我们厂是计算机有UPS配备的,然后UPS的抽屉柜是装在双电源切换盘上的,然后你再怎么切换双电源都不会让计算机停机的。假如计算机电源直接放在双电源切换屏上,就算使用ASCO的,无论是主备切换,还是备主切换,都会有瞬间失电的
回复
kfhsp
2007年02月08日 19:37:03
18楼
04年我们的工程受资金限制,把原来设计的ABB公司双电源转换开关改为国产品牌,效果很好,物美价廉。3年来运行正常,借此把产品说明书发上来供各位参考。
回复
reamen
2007年06月17日 10:26:45
19楼
双电源需要转换开关作切换,自然会产生切换时间,而在线式UPS逆变器是长期处于运行状态,不存在切换时间,并且在市电正常时对市电进行稳压,稳频滤波,为计算机或设备提供纯净正弦波电源,对设备起保护作用。但UPS在市电中断的情况下是靠蓄电池为设备供电的,所以一般最长时间为8小时,最大容量可以做到800KVA。
双电源只是一种供电模式,两种是完全可以采取互补的。

我就是做UPS不间断电源销售的,有需要这方面资料的兄弟请留邮箱。