如果用双电源自动切换开关来为计算机系统供电,当开关动作切换电源时,计算机会不会停机?

如果用双电源自动切换开关来为计算机系统供电,当开关动作切换电源时,计算机会不会停机?
免费打赏
gdx8785
2007年01月31日 11:08:48
2楼


负荷允许中断的动作时间(s)

计算机系统、通信系统等 A级 ≤0.004
B级 ≤0.2
C级 ≤1.5

双电源自动切换开关最短的切换时间:1.5~3s(施乃德万高产品数据)
回复
wangkaiyimian
2007年01月31日 11:09:40
3楼
UPS电源是肯定不会停机的。
回复
ly0702
2007年02月02日 11:37:57
4楼
用UPS吧,双电源是不行的。要么你就用阿斯科的双电源,不过那个价格嘛就不是一般了哦
回复
znkj500
2007年02月02日 13:22:35
5楼
能不能介绍一下用过好点的UPS,用在工厂中,为DCS系统供电。我用过几种山特在线式电源,感觉不是很好,经常会出现一些莫名其妙的故障,不能逆变,自动切换到旁路,然而,只要关机重启,又可运行一断时间。
回复
lggufei
2007年02月02日 15:10:52
6楼
UPS和双电源相比,虽然不间断,但只是应急电源.不能保证长时间供电要求.
双电源和UPS不能看做为相互,没有关联的两个对立事物!
回复
znkj500
2007年02月02日 17:47:33
7楼

是的,但把这两个做为互补在理论上是比较好的。但我在实际应用中,觉得UPS的可靠性比较差。
回复
xg3551912
2007年02月02日 19:08:43
8楼
双电源有PC级和CB级之分,PC级得转换时间较短,最快大概要20ms-30ms,CB级得转换时间就更慢了.少则几秒多则十几秒.
无论选哪一种,计算机都回断电得.所以最好加UPS
回复
邓永富
2007年02月04日 00:07:37
9楼
计算机最好用ups,安全啊。
回复
znkj500
2007年02月04日 22:22:50
10楼
另外再请大家推荐一下,哪个厂家的双电源开关质量好一些?
回复
znkj500
2007年02月06日 19:28:20
11楼
最近看到有人说施耐德万高的双电源质量不是很好,其它哪个厂的质量比较稳定的?还请用过的介绍一下啊