真诚求教高压大容量电动机补偿问题深度分析
dk21323
dk21323 Lv.7
2012年08月16日 15:22:17
只看楼主

如题:高压大容量容量电动机(大于330kw)的无功补偿问题,我的算法:1、就地补偿:空载电流法:Q=0.9×√3×U×I I为电动机空载电流 U额定电压,2、补偿前后功率因数正切值法:Q≡P×﹙tgφ1-tgφ2﹚ P为设备有功功率。 问题:1、比如电网的功率因数为0.8 电动机的功率因数为0.84 计算时应该选用哪个功率因数, 2、是否考虑计算入线路的无功损耗,(线路为10kv专线) 变压器无功损耗,再加上电动机的无功损耗,得出补偿前的功率因数,就是说补偿前的功率因数该如何确定?? 求高人讲解

如题:高压大容量容量电动机(大于330kw)的无功补偿问题,我的算法:1、就地补偿:空载电流法:Q=0.9×√3×U×I I为电动机空载电流 U额定电压,2、补偿前后功率因数正切值法:Q≡P×﹙tgφ1-tgφ2﹚ P为设备有功功率。 问题:1、比如电网的功率因数为0.8 电动机的功率因数为0.84 计算时应该选用哪个功率因数, 2、是否考虑计算入线路的无功损耗,(线路为10kv专线) 变压器无功损耗,再加上电动机的无功损耗,得出补偿前的功率因数,就是说补偿前的功率因数该如何确定?? 求高人讲解
做了个500kw电动机计算实例 如下:


【输入参数】:
补偿前计算负荷功率因数 = 0.8
补偿后计算负荷功率因数 = 0.94
有功功率 = 500.00 (kW)
【计算过程】:
P×﹙tgφ1-tgφ2﹚
= 500.00 * ((√(1 - 0.80 * 0.80) / 0.80) - (√(1 - 0.94 * 0.94) / 0.94))
= 193.52 (kvar)
【输出参数】:
补偿容量 = 193.52 (kvar)

[ 本帖最后由 dk21323 于 2012-8-16 15:29 编辑 ]
免费打赏
dk21323
2012年09月04日 15:00:10
12楼
什么补偿都好 我想知道的是补偿容量如何确定?? 除了上面本人给出的方法外
回复

相关推荐

APP内打开