如题:高压大容量容量电动机(大于330kw)的无功补偿问题,我的算法:1、就地补偿:空载电流法:Q=0.9×√3×U×I I为电动机空载电流 U额定电压,2、补偿前后功率因数正切值法:Q≡P×﹙tgφ1-tgφ2﹚ P为设备有功功率。 问题:1、比如电网的功率因数为0.8 电动机的功率因数为0.84 计算时应该选用哪个功率因数, 2、是否考虑计算入线路的无功损耗,(线路为10kv专线) 变压器无功损耗,再加上电动机的无功损耗,得出补偿前的功率因数,就是说补偿前的功率因数该如何确定?? 求高人讲解
如题:高压大容量容量电动机(大于330kw)的无功补偿问题,我的算法:1、就地补偿:空载电流法:Q=0.9×√3×U×I I为电动机空载电流 U额定电压,2、补偿前后功率因数正切值法:Q≡P×﹙tgφ1-tgφ2﹚ P为设备有功功率。 问题:1、比如电网的功率因数为0.8 电动机的功率因数为0.84 计算时应该选用哪个功率因数, 2、是否考虑计算入线路的无功损耗,(线路为10kv专线) 变压器无功损耗,再加上电动机的无功损耗,得出补偿前的功率因数,就是说补偿前的功率因数该如何确定?? 求高人讲解
做了个500kw电动机计算实例 如下:
【输入参数】:
补偿前计算负荷功率因数 = 0.8
补偿后计算负荷功率因数 = 0.94
有功功率 = 500.00 (kW)
【计算过程】:
P×﹙tgφ1-tgφ2﹚
= 500.00 * ((√(1 - 0.80 * 0.80) / 0.80) - (√(1 - 0.94 * 0.94) / 0.94))
= 193.52 (kvar)
【输出参数】:
补偿容量 = 193.52 (kvar)
[
本帖最后由 dk21323 于 2012-8-16 15:29 编辑 ]
2楼
自己顶一下 敬请版主置顶 谢谢 急需解决
回复
3楼
就地补偿,只考虑电动机本身参数即可
回复
4楼
1,电动机的功率因数是随着负载大小变化而变化,产品给出的是在额定负载下的参考值。
2,一般实际生产中不可能单纯为一台电机装设补偿,而是通盘考虑。尤其是高压电容器。
回复
5楼
楼主理论过关,只欠缺实践了,呵呵。
原则:高压侧有用电设备,才选择高压补偿。
1、设计经验:根据设备容量30%,选择并联电容器容量(500*30%=150Kar);并联电容器选择BAM-6.35/50-1*3
2、理论计算:500KW电机功率因数0.85提高至0.97,Q=P×﹙tgφ1-tgφ2﹚=500*0.32=160Kar);并联电容器选择BAM-6.35/50-1*3
3、运行检验:设备未补偿前功率因数0.896,150Kar投入后功率因数0,985
4、完工感想:电机真牛,差点让TBBN成为摆设。
[
本帖最后由 hnxylinzi 于 2012-8-16 23:14 编辑 ]
回复
6楼
地板说的对,应该通盘考虑的,不然资源浪费太严重了。高压电容柜也是需要钱的。
回复
7楼
供配电系统设计规范
6.0.12 接在电动机控制设备侧电容器的额定电流,不应超过电动机励磁电流的0.9倍;过电流保护装置的整定值,应按电动机-电容器组的电流确定。
所以按空载时Q的0.9倍来取补偿容量就可以了,这也是最大的补偿容量,不用做那么复杂的计算。
一般空载Q在产品样本里查不到,不要指望能通过额定电流、额定功率因数等数据算出这个Q来,这个Q还是实测为好。
回复
8楼
我们都是集中补偿,好管理,利用率高
回复
9楼
就是高压电机啊 没有低压设备的啊
回复
10楼
等了好久 问题还是没解决
回复
11楼
工程都还没做招标设计阶段 设备都未定 如何订货实测呢 现在是需要做初步设计啊
回复