小弟新手,敢问现在所有的建筑物,无论大小,高矮都需要做屋面防雷么?有些建筑物还不满足第三类防雷建筑要求的,也需要做么?第一类、第二类、第三类防雷建筑物的做法规范上都有,按照规范来就行。但是达不到第三类的小建筑物呢?还请各位专家指教...
小弟新手,敢问现在所有的建筑物,无论大小,高矮都需要做屋面防雷么?
有些建筑物还不满足第三类防雷建筑要求的,也需要做么?
第一类、第二类、第三类防雷建筑物的做法规范上都有,按照规范来就行。但是达不到第三类的小建筑物呢?
还请各位专家指教...
2楼
小弟在防雷减灾区发帖,无人理睬,重复发帖,还望见谅!
回复
3楼
麻烦你认真读一下GB50057的3.0.1和4.1.1。。。。。
回复
4楼
同意楼上的说法,看规范,按规矩办事才是硬道理
回复
5楼
看规范来,只要年雷击次数小于0.05的就可以不设防直击雷装置。
回复
6楼
这个是你的理解吧?规范中哪一条有明确说明可以不设防直击雷装置的?
关于年雷击次数小于0.05的极端情况规范中没有提及。但我认为在这种情况下的建筑物还是应该按照第三类防雷进行设计。
回复
7楼
2010版雷规第九页3.0.4中的第三条:预计雷击次数大于或等于0.05次/a,且小于或等于0.25次/a的住宅,办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物是属于“第三类防雷建筑物”我们设计就是按照规范来。
回复
8楼
也是这么理解的~
回复
9楼
那小于等于0.05次/a的,是不是就不用设了呢?
回复
10楼
米是来学习的
回复
11楼
按规范来做,基本上都要做防雷吧
回复