山区电缆敷设问题,高手帮帮忙。
ahei1983
ahei1983 Lv.8
2007年01月30日 19:21:50
只看楼主

泰山上一个旅游景点配电,可是坡度很大,有很多地方都70-80度,甚至垂直达5,6米,请问高手们,电缆应该怎么敷设才好?图籍也没做法。我选的是低压YJV穿钢管埋地,其实很多地方没土,很难埋住,那应该怎么办?

泰山上一个旅游景点配电,可是坡度很大,有很多地方都70-80度,甚至垂直达5,6米,请问高手们,电缆应该怎么敷设才好?图籍也没做法。我选的是低压YJV穿钢管埋地,其实很多地方没土,很难埋住,那应该怎么办?
免费打赏
wangkaiyimian
2007年01月31日 13:05:20
2楼
埋地敷设的确不好弄。觉得应该选择不影响景观的路线采用钢绞线挂设比较好。
回复
ahei1983
2007年01月31日 13:12:15
3楼
基本就是梯田性质的,挂也不好挂阿。甲方要求埋地,不知道怎么办好,钢管明辐射好不好?
回复
gdx8785
2007年01月31日 13:23:22
4楼




没有土的地方可以要求施工时用混凝土覆盖
回复
ahei1983
2007年01月31日 13:36:55
5楼
那垂直部分怎么办?有没有墙,没办法用钢支架固定把
回复
gdx8785
2007年01月31日 13:50:00
6楼


可以用金属抱箍固定,如果是悬空状态的可以在垂直部分做支架。这样是不是行?
回复
ahei1983
2007年01月31日 19:28:37
7楼
做支架的话,那样投资应该不少把,不知道甲方是不是能够接受。不过也不失为一个好办法。就当作电线杆了。变压器离这个景点300多米,大约60KW左右,我选的YJV-4*95的电缆,是不是可以?电压降控制在10%。
回复

相关推荐