1,是人为原因,主要是因为手太快误点。组装错误,计算参数输入错误。荷载输入错误。2,是软件自身问题:软件功能不够强大,例如对 CAD的圆弧轴线转换的不太好,经常造成圆弧于直线不相交等,最终造成计算结果错误。节点误差,导致传力错误。房间现浇板导荷方式错误,导致轴力计算错误等……所以文件输入是否正确是正确计算的前提,所以在看计算结果的时候必须首先判断下输入的计算文件的正确性。判断方法和程序:
入错误。
2,是软件自身问题:软件功能不够强大,例如对 CAD的圆弧轴线转换的不太好,
经常造成圆弧于直线不相交等,最终造成计算结果错误。
节点误差,导致传力错误。
房间现浇板导荷方式错误,导致轴力计算错误等……
所以文件输入是否正确是正确计算的前提,所以在看计算结果的时候必须首先判
断下输入的计算文件的正确性。
判断方法和程序:
在保证所有荷载和计算参数合理正确的前提下开始计算,算完后先不看方案
合理性,主要室看挠度曲线和各工况下内力简图(主要是恒载,活载,地震,风
载),根据结构力学知识判断正确性(是否挠度异常,出现反向挠度或者无挠度 ;
内力简图出现悬挑内力等)。下来看振动简图(是否出现无振动或局部振动现象),
还有竖向导荷的结果是否异常(完全一样的户型轴力是否相差过大),都没有异常
的情况下在看结构的方案合理性。
出现问题的解决方法:
1,如果是圆弧的问题最好在 pkpm里自己输圆弧。
2,看是否节点错误和房间不封闭。
3,是否柱偏心不对齐,有错层构件等。
4,梁支座不合理(铰接或钢接),主次梁关系不合理。
4,如果找不到原因,就用别人的机子或者换版本算一遍,或者提取文件再算一遍。
5,房间现浇板导荷方式错误的改过来就行了。
要养成良好的习惯,无论工作多忙,自己不要急,不比速度比的是合理性和正
确性。