一个关于低压无功补偿的问题
ry235
ry235 Lv.2
2007年01月30日 15:23:06
只看楼主

最近在一个工程调试中碰到一个问题:电容投入后,无功表反而走得更快了,功率因数显示正常。请问各位这是什么原因?

最近在一个工程调试中碰到一个问题:电容投入后,无功表反而走得更快了,功率因数显示正常。请问各位这是什么原因?
免费打赏
首席技术官
2007年01月30日 18:56:30
2楼
是从哪里看到的功率因数?指针式功率因数表还是控制器上显示的?
电容器一组一组的投上去,总电流一直是下降的么?
回复
daesales@co163
2007年01月31日 17:04:46
3楼
可能是控制器对超前或滞后的判断有误?或是接线有误。
回复
laibao.dianqi
2007年01月31日 22:01:01
4楼
应该是取样的相位搞错了!!!
回复
shenzhen_aut
2007年02月01日 15:06:47
5楼
应该是电压取样或电流取样的线的极性反了,把电流线对调一下试验试。
回复
baizg
2007年02月14日 09:47:12
6楼
首先你必须保证接线正确,其有可能是相位的问题,重新调整相位
回复
wjq215
2007年03月05日 10:15:12
7楼
你的无功表装在哪里了?
回复
xhmred-1
2007年03月05日 15:27:49
8楼
同意6楼
回复
wchaoyang
2007年03月07日 15:20:07
9楼
如果是无功电度表装在取样互感器的下方,即负荷侧,则无论电容器如何投切,无功表的转速都变化不大。如果是取样互感器的极性接反,控制器对超前滞后的判断正好相反,那样就会出现越投电容,控制器判断越滞后。