某地区原水氟含量严重超标,4.0mg/L .pH 7.5, 其他离子含量都符合国家标准。 每个除氟罐装5吨滤料,每个罐处理水量在 900吨/天 ,就按将原水氟含量降到 1.0mg/L 来计算,这样每个罐每天就要吸附 2.7 kg 的氟。请教各位饮用水除氟的滤料中哪种吸附容量比较高啊,滤料选择是一个难题。据初步了解,常见的有活性氧化铝、沸石、骨炭。请问各位有没有哪种滤料对原水pH没有太大要求, 而且吸附容量能在 3-4mg/g 的阿,这样能保证每个罐运行6-7天,然后再生就可以了(现在正在做试验,已经用了几厂家的活性氧化铝,但是效果不是很好,第一天出水可以达到0.5-1.0mg/L,第二天到第三天就超过1.0 了,就得再生,原水的pH对活性氧化铝的工作影响很大,很是麻烦)。
你可以上锦州维康净水材料有限公司网站上去看看,我没用过,你可以咨询一下.
回复
4楼
感谢
首先要感谢仁兄的帮助,我看了他们用于除氟的WK-1型滤料,每公斤滤料基本去除能量(以mg计) 1000 ,就是 1mg/g, 我算了一下,运行两天就要再生,还是不行啊
回复
5楼
用活性氧化铝!!!
回复
6楼
目前效果最好的还是用活性氧化铝!!!
回复
7楼
已经用三个厂家的活性氧化铝做过中试,效果都不理想,主要是活性氧化铝除氟受原水pH影响太大,其最佳除氟环境为6.0左右,考虑到饮用水标准,一般都是调节到6.5-7.0运行。原水pH 7.5,水中碳酸根离子含量较高,用硫酸、盐酸调节pH的效果都不好,滤料一般运行三天出水就超过1.5,就需要再生,所以才求助看有没有其他可以坚持5、6天的滤料
回复
8楼
你可以和肖先生联系下,他对这方面很了解!!0316--2291636 13102486462
回复
9楼
听说有用骨碳吸附的,吸附容量2-3.5mg/g,不知道谁有这方面经验
回复
10楼
关注中
回复
11楼
你好 :我是锦州维康净水材料有限公司的
看到你的帖子 我们的除氟滤料基本上不受水的PH值影响,我想这是你想要的 但你说是2天就要再生,我们也算了一下确实需要2天在生,如果可以的话 ,我们建议你多用一些料.我给计算了一下,;如果能用到 25吨料的话,就可以满足7天一再生.尽管一次投资较大.但运行费用要小很多.而且使用寿命长达30年 这样你在30年之内不用换滤料,如果用活性氧化铝的话那你30年之内最少要换8次滤料.
回复