电缆敷设问题
abcdefgchenren
2007年01月29日 23:01:37
只看楼主

现在情况是1250A的进线开关从户外进线,已预埋好4根150钢管,采用4x(YJV4x240)的多芯电缆并联进户.现在存在问题是一根钢管不能穿过所有的相线和N线(工业与民用配电设计手册有规定是同一供电回路所有的相线和N线应穿在同一根管上),请问是不是存在窝流的情况才不允许这不做(民规上有规定严禁单芯电缆穿钢管),请问窝流是怎么计算(小弟菜鸟),还有如果我敷设在两根钢管会产生什么后果

现在情况是1250A的进线开关从户外进线,已预埋好4根150钢管,采用4x(YJV4x240)的多芯电缆并联进户.
现在存在问题是一根钢管不能穿过所有的相线和N线(工业与民用配电设计手册有规定是同一供电回路所有的相线和N线应穿在同一根管上),请问是不是存在窝流的情况才不允许这不做(民规上有规定严禁单芯电缆穿钢管),请问窝流是怎么计算(小弟菜鸟),还有如果我敷设在两根钢管会产生什么后果
bqg
2007年01月30日 13:03:01
2楼
一根管子穿一根电缆不就行了吗?你所说的电缆是4芯的,不是单芯,不存在涡流问题.
回复
haishan_shi
2007年01月30日 13:39:58
3楼
每个管子一根,每根4芯。
回复
longmy
2008年08月14日 13:55:27
4楼
你用的电缆,怎么存在窝流?
回复
cccjzt
2008年08月21日 22:50:59
5楼
你使用的不是单芯电缆啊,不会出现涡流的。
回复