软件简介: 给水管网平差程序LOOP 附件名:20071291170080300459.rar 文件大小:99K (升级VIP 如何赚取土木币)
软件简介:
给水管网平差程序LOOP
附件名:20071291170080300459.rar
文件大小:99K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
给水管网平差程序LOOP(汉化)使用说明
LOOP是一个功能十分强大的管网水力平差计算程序,可以计算大、中、小型环状和枝状管网,计算速度非常快,曾进行过我国许多城镇的管网设计水力计算。该程序原为英文操作,经华东交通大学沃特科技有限公司(http://www.ic-w.com)方永忠教授(yzhfang@sina.com)汉化,提供给国内同行使用,操作简便。有疑问请通过Email进行咨询。
1、程序使用环境
硬件要求:任何PC微机配打印机
软件平台:DOS、WINDOWS
2、数据准备(初用者请先跳过本条)
在使用平差程序前,请准备好计算所需原始数据,包括总体数据、管段数据、节点数据、参考节点数据。
总体数据:
工程名称——对管网工程的方案说明,不影响计算结果
管段总数——最大值250
节点总数——最大值200
高峰因子——即节点流量的缩放系数,一般为1,见“详注1”
最大水力坡度——即管段单位长度水头损失最大允许值,不影响计算结果,只是
在计算结果中提出警告,一般取5~8,单位:千分之一(‰)
最大流量修正值——本程序采用的是节点平差算法,此为平差的最大允许误差,值
越小则计算精度越高,一般可采用0.01或更小,单位:升/秒
管段数据包括:
管段编号——正整数,1~250
起始节点编号——正整数,1~200
终到节点编号——正整数,1~200
管段长度——正整数,单位:米
管段直径——正整数,单位:毫米
管内壁粗糙系数——海曾•威廉公式中的C系数
节点数据包括:
节点编号——正整数,1~200
节点流量给定方式(FIX)——通常为0表示不节点流量不固定,1表示节点流量
固定,见“详注1”
节点流量——流入节点流量为正值,流出节点流量为负值(与我国规定相反),
单位:升/秒,见“详注2” 、“详注3”
节点地面高程——节点海拔标高,单位:米
参考节点(即水头已知、流量未知的节点,见“详注3”)数据:
节点编号——正整数,1~200
节点水头——已知的节点水头海拔标高,单位:米
详注1:
为了便于多工况水力平差计算,本程序采用两种方式给定节点流量,即固定式和
不固定式,固定式:在节点数据中直接给出节点流量,非固定式:节点数据中给出的节点流量先与高峰因子相乘(比例缩放)后再参与平差计算。
如在事故工况计算时,可以用最大时工况的数据进行平差计算,只要将高峰因子设为0.7,即按我国规定,事故时节点供水量可减少30%,事故+消防工况平差计算时,除高峰因子设为0.7,发生火灾的节点流量给定方式(FIX)设为1,并直接给出消防所需的节点流量。
详注2:
本程序中节点流量的符号规定与我国相反,流入节点流量(如水厂供水)为正,流出节点流量(如用户用水)为负。
详注3:
为了满足管网水力模型(方程组)的可解条件,管网中的管段和节点为分两类且两者必居其一。
管段分为“定流量管段”和“未定流量管段”。
定流量管段——即管段流量已知,管段水压降未知(通过平差计算确定),如管段上设有加压泵站,根据平差计算所得水压降可设计泵站扬程。本程序不能处理此类管段,必须将之删除,其流量转换成相连两节点的节点流量。
未定流量管段——即管段流量未知(通过平差计算确定),管段阻力已知。本程序只能处理此类管段。
节点分为“定水头节点”和“未定水头节点”。
定水头节点——又称参考节点,即节点水头已知,节点流量未知(通过平差计算确定),如清水池(库)、水塔(高位水池)所在节点(高程已定),通过平差计算可以确定流入(出)它们的流量。
管网中至少必须有一个参考节点,如没有,就取管网最不利点,其节点水头为地面标高加上自由水压高度(按国家有关规定取值)。
未定水头节点——即节点水头未知(通过平差计算确定),节点流量已知,如用户用水节点,用水流量已知,通过平差计算可以确定用户可以得到的水压。
3、程序启动
启动英文版程序:
在DOS系统提示符下直接输入LOOP <回车>
或在WINDOWS系统中双击LOOP.EXE文件名
启动中文版程序:
在DOS系统提示符下直接输入CLOOP <回车>
或在WINDOWS系统中双击CLOOP.EXE文件名
4、主菜单
选择并键入字母:
C——创建新的数据文件;
L——装入已有数据文件,可以经修改后进行平差;
H——帮助;
D——列出磁盘文件目录;
Q——退出。
5、输入或修改数据文件
请先仔细阅读第2条(数据准备),输入或修改数据文件按屏幕提示(屏幕底部)进行操作,此处不多叙述。但有几点要注意:
(1) 对于定水头节点(参考节点),节点数据中,其节点流量必须输入0;
(2) 节点数据输入时,光标直接从第一列跳到第三列,要到第二列(FIX)必须用向左移动光标键(←);
(3) 每个数据输入完毕后,必须用回车键确认;
(4) 管段或节点数据删除后,管段数和节点数将会自动调整,不必再输入;
(5) 数据删除不能使用DEL键,只能用其它数据或空格覆盖;
(6) 数据文件输入完成后不要忘记存盘(先按ESC进行菜单,并按S键存盘)。
6、平差计算与管径调整
本程序平差计算非常快捷,从数据文件按ESC进入菜单,按R键进行计算,很快就可得到计算结果。不过,为了慎重起见,先按T键复核总用水量可以发现节点流量输入错误。
计算结果可在屏幕上直接查看,或按P键打印。当管段流速偏低或水头损失偏高时,在相应数据旁给出“低”或“高”的提示。根据提示,设计者应适当地调速管径,然后重新计算,直到不再出现这些提示为止。
回复
3楼
很久没有用这个程序了,里面的英文代表的意思都忘记了!!!汉化版本又不好使:(
回复
4楼
谢谢 楼主的分享 听说是很不错的软件 下载来看看
回复