给水管网平差目的是什么?
zzmsky123
zzmsky123 Lv.3
2011年09月06日 15:40:03
只看楼主

给水管网平差是给水工程中最难一项,想请教一下做管网平差的目的是什么?

给水管网平差是给水工程中最难一项,想请教一下做管网平差的目的是什么?
nygudu
2011年09月06日 17:02:18
2楼
选择合适的管径,保证最不利点有足够水和水头,同时又经济合理。
另还有消防,事故,如果有水塔或高地水池等,都需要校核。
回复
huangzhimin
2011年09月07日 07:34:27
3楼
一、根据《室外给水设计规范》(GB50013-2006)第7.1.10 条规定:配水管网应按最高日最高时供水量及设计水压进行水力平差计算,并应分别按下列 3 种工况和要求进行校核:
1 发生消防时的流量和消防水压的要求;
2 最大转输时的流量和水压的要求;
3 最不利管段发生故障时的事故用水量和设计水压要求。
二、根据《室外给水设计规范》(GB50013-2006)条文说明第7.1.10 条关于配水管网设计水量和设计水压计算及校核要求的规定。
为选择安全可靠的配水系统和确定配水管网的管径、水泵扬程及高地水池的标高等,必须进行配水管网的水力平差计算。为确保管网在任何情况下均能满足用水要求,配水管网除按最高日最高时的水量及控制点的设计水压进行计算外,还应按发生消防时的水量和消防水压要求;最不利管段发生故障时的事故用水量和设计水压要求;最大传输时的流量和水压的要求三种情况进行校核;如校核结果不能满足要求,则需要调整某些管段的管径。
三、给水管网平差目的是:使项目技术可行、经济合理、确保保质、保量、安全供水。
回复
半坡
2011年09月30日 11:02:15
4楼
谢谢了,收获了
回复
xxl325818
2011年10月14日 23:25:10
5楼
确定给水管的管径,和泵的出厂扬程
回复
a121014
2011年10月31日 17:36:52
6楼
原来如此啊











百威
回复
tankai2008
2012年02月07日 21:00:59
7楼
管网建模的基础
回复
shiming0502
2012年02月08日 10:54:51
8楼
保证最高日最大时用水、保证事故校核用水、保证消防校核用水,保证管网布置技术可行、经济合理
回复
awdwadjob
2012年02月08日 17:46:19
9楼
使项目技术可行、经济合理、确保保质、保量、安全供水。
回复
dimitly
2012年03月28日 22:02:11
10楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
haibo348959686
2013年09月29日 13:49:34
11楼
管网平差:干管间距500-800米,连接管800-1000米,请问其中的一些小路上的给水管需不需要平差呢