本小区有高层,配柴油发电机组给电梯、消防等做备用电源。柴发室和电梯配电箱有一段距离。我想求教各位:当市电没了柴发起动,经转换柜后把电送到电梯配电箱。电梯配电箱内是双电源开关的。这期间是不是柴发和双电源开关同时启动啊,之间是靠信号线传递吗?急等回答。谢谢
本小区有高层,配柴油发电机组给电梯、消防等做备用电源。柴发室和电梯配电箱有一段距离。我想求教各位:当市电没了柴发起动,经转换柜后把电送到电梯配电箱。电梯配电箱内是双电源开关的。这期间是不是柴发和双电源开关同时启动啊,之间是靠信号线传递吗?急等回答。谢谢
2楼
我觉得逻辑上应该是这样:
电梯配线间的双电源一路来自本楼配电柜,另一路应该来自相邻楼宇的配电柜,这样当本楼故障停电时自动转换为相邻楼宇为电梯供电。
只有当小区整体停电时才用的上发电机。
所以发电机出线只需和电梯配电箱的本楼电源做一主一备即可。
回复
3楼
当火灾或故障电梯主电源停电时,双电源开关自动切换至来自相邻楼宇的备用电源,这时发电机不必启动,只有当整个小区停电电梯失去备用电源的时候发电机才需要启动,所以发电机的启动条件就是小区停电。
至于启动信号的问题,就看你小区供电方式了,如果由小区开闭所,最好从开闭所引出市电信号,发电机自启柜有相应接口。
回复
4楼
哦,我想说的是,发电机是启动了,电梯配电箱中的双电源开关是和柴发同时转换吗?