是不是产生热量交换不充分和响声?最大的弊病在哪里?
是不是产生热量交换不充分和响声?最大的弊病在哪里?
2楼
我觉得除了换热不足及噪声外,还会造成沿程阻力损失和局部阻力损失增大吧!
回复
3楼
夏季通冷水时,表冷除湿效果不好。
回复
4楼
最重要的原因就是阻力太大,需增加水泵功率,耗能,另外就是高流速会产生噪声,当然流速低,管径就要大,初投资增加,所以才会有经济流速这一说法。
表冷器的管径是固定的,管道的流速对换热没有太大影响吧。
传说流速过高水流冲刷管壁会降低管道的使用寿命。。。
回复
5楼
还有一个弊端是水带气。
回复
6楼
谢谢各位,这个专业也挺麻烦的,呵呵!!!
回复
7楼
表冷器选型时是按冷量选的,如果流速过快,势必要减少盘管排数。即可以满足冷量要求,但除湿效果很差。例如同样冷量的盘管,增大排数降低流速,冷量不变,增强除湿效果。
回复
8楼
我对上面总结一下:
1、产生噪音;
2、增大了水泵功率;
3、除湿效果下降;
回复
9楼
盘管的铜管口径是制式的。。。进入盘管后的流速只和铜管口径和流量有关。。。
回复
10楼
同意
回复
11楼
增加管路系统的阻力,增加水泵扬程,末端和机组不受影响
回复