配电房设在住宅楼里可以吗?
redondo522
redondo522 Lv.2
2007年01月29日 13:04:33
只看楼主

某小区配电房设在其中一栋住宅楼的一楼,这样允许吗?

某小区配电房设在其中一栋住宅楼的一楼,这样允许吗?
hys_nc
2007年02月05日 10:33:09
12楼
可以做!
回复
cqy129129129
2007年02月05日 10:57:12
13楼
可以重新设计一下,建议将配电室设在室外花坛中,当然是室外箱,也样原配电室的位置还可买钱
回复
tely-007
2007年02月05日 11:01:23
14楼
只是配电,没有变压器的好一点,如果有变压器那么干扰和敷设就大了
回复
bqg
2007年02月05日 12:59:50
15楼
回复
lijiefu18
2007年02月05日 13:25:12
16楼
没有明确的规定.条件允许配电房最好单独放在外面的一间.一般正规的小区会有自己的室外配电房
回复
zzhspeed
2007年02月05日 14:00:43
17楼

不凭什么,人家就是不愿要,你能咋样。
就好像转基因食品,没有任何证据可以表明它是有害的,但照样避之唯恐不及。
回复
云飘飘
2007年02月05日 14:02:16
18楼
没有变压器的配电间可以设在住宅楼里,门需要独立对外。
回复
zzhspeed
2007年02月05日 14:02:47
19楼

支持这个。一层都挺黄金的,当变电室太可惜了,不如放外面或者放地下。
回复
fittermouse
2007年02月05日 14:39:18
20楼
如果一二层是公建的话可以考虑,要是住宅建议最好另选地方
回复
beijingwang
2007年02月06日 11:54:05
21楼



正好这阵子忙着做住宅,对河北各地市、北京市的供电方案初步有所了解。。。
目前为止,各供电方一般都不会把配电室(内设变压器、甚至有高压柜)放在住宅楼内,有的置于出库地下一层、有的甚至要求必须地上单建。
以前有过因配电室设置在住宅楼内、或者变压器离住宅楼近距安装而引发事故、民事纠纷的教训。。。
05年出版的 北京市技术细则 中也提到“居住区的变电室...上层不应为居民住宅”!

综上,我认为,楼主问题的答案是:不允许。
回复